剪力墙下筏板冲切不够!
zainanjing
zainanjing Lv.7
2011年01月28日 21:03:35
只看楼主

在做一个9层住宅,带地下室。做的一般剪力墙结构。基础作筏板,按450厚计算,JCCAD计算筏板冲切不够,(单墙冲切和多墙冲切)现准备在冲切不足的墙下局部加厚筏板,但L形和T形墙下应该怎么样加厚,加厚成什么形状呢?请高手指教!

在做一个9层住宅,带地下室。做的一般剪力墙结构。基础作筏板,按450厚计算,JCCAD计算筏板冲切不够,(单墙冲切和多墙冲切)现准备在冲切不足的墙下局部加厚筏板,但L形和T形墙下应该怎么样加厚,加厚成什么形状呢?请高手指教!
免费打赏
扫荡群雄
2014年10月31日 08:33:31
22楼
学习了。。。。
回复
zhaoxiao1_
2014年10月31日 10:03:13
23楼
学习一下:)
回复
xiaohe20060315
2014年10月31日 16:30:28
24楼
按照最小要求500mm去做,然后冲切大的地方局部加厚,实际按照经验来说是没问题,可能是PKPM这个模块的钝化问题
回复
llc524197412
2014年11月03日 11:48:09
25楼
顶顶!!!!!!!!!!!
回复
hymhym110
2014年11月06日 08:00:57
26楼
建议手算复核下,pkpm算墻不懂准不准
回复
扫荡群雄
2014年11月06日 08:19:52
27楼
学习了。。。。
回复
天天都努力
2020年12月31日 09:15:44
29楼

地基承载力220,可以做天然地基。