小型电厂(5MW以下)汽机运转层照明如何布置
skyp007
skyp007 Lv.2
2011年01月28日 16:44:27
来自于照明工程
只看楼主

请教高手 常规的小型火电厂的汽机房运转层照明如何布置比较合理?只在屋架下(距运转层9m左右)装设工厂深照灯是否足够?选择何种光源比较合适?事故照明如何考虑?如果用普通的高压钠灯作为事故照明,会存在事故时启动时间过长的问题 如何解决

请教高手 常规的小型火电厂的汽机房运转层照明如何布置比较合理?只在屋架下(距运转层9m左右)装设工厂深照灯是否足够?选择何种光源比较合适?事故照明如何考虑?如果用普通的高压钠灯作为事故照明,会存在事故时启动时间过长的问题 如何解决
免费打赏
skyp007
2011年01月28日 16:46:39
2楼
纠正一下 是50MW以下机组
回复
lingxuct
2011年01月30日 16:14:06
3楼
用钠灯好了(钠灯的光线比其他的穿透能力强,被蒸汽档光会少一点),功率可大一点。

汽机房的应急照明可装在墙壁上,中间很高处不必装。

应急照明主要是控制室和继保室,汽机房应急操作的极少。
回复
amdintellive
2011年02月04日 13:53:57
4楼
汽机房应急操作的极少。

反对区管的这句话,汽机房还是要接应急照明的。汽机房的照明一般是装在壁上,淡黄色的光,网架上面也可以装设!但是下面最好不要有设备!
回复
sayakagirl
2011年02月06日 23:55:05
5楼
应急照明用普通的双头灯可以么?装墙壁上?
回复
skyp007
2011年02月15日 14:16:11
6楼
区管 是否有典型设计 能否发我参考 万分感谢
回复
gen0808
2011年02月17日 04:21:37
7楼
进来学习了
回复
fly0285
2011年02月23日 15:50:46
8楼
可以装设真空镀膜节能灯,吊装在钢屋架下
回复

相关推荐

APP内打开