现在做几个工程,都是说在墙上开风口,通过房间负压引新风,那新风量如何保证?比如我要保证1.5米的风速,那需要多大的负压?
现在做几个工程,都是说在墙上开风口,通过房间负压引新风,那新风量如何保证?比如我要保证1.5米的风速,那需要多大的负压?
2楼
这个风量不好控制,还没有过滤 ,不节能
回复
3楼
大项目可别这么做,这个和开窗通风差不多,新风负荷大于设置新风机组的负荷
回复
4楼
风速转换动压公式,1.5m/s____1.35Pa, 这里指的动压哦
回复
5楼
楼上的公式怎么得来的?经验数据麽?还是公式演变过来的,望指教!
回复
6楼
是公式,1/2密度乘以风速的平方,但是这个公式跟题目不搭边,只是算动压的,我感觉根据房间内需要新风量及风速选择风道就行,目前也有一个项目是排风扇排风,自然补新风,效果等项目建好运行我再上来说,我觉得不会好了,听有经验的工人说,之前好多加新风都是坑人的,做的假管因为感觉不出来,
回复
7楼
风速转换动压公式,1.5m/s____1.35Pa, 这里指的动压哦
和题目不贴边啊
回复
8楼
你好!
此方法不好。
1、“负压引新风”其实不是新风,而是混合风,且新风量占极小部分。
2、新风量不可控。
3、风量不均
回复
9楼
是公式,1/2密度乘以风速的平方,但是这个公式跟题目不搭边,只是算动压的,我感觉根据房间内需要新风量及风速选择风道就行,目前也有一个项目是排风扇排风,自然补新风,效果等项目建好运行我再上来说,我觉得不会好了,听有经验的工人说,之前好多加新风都是坑人的,做的假管因为感觉不出来,
回复
10楼
如果房间新风口直接与室外并且不与其他房间串联的话这种方式可行。新风量=排风量,房间所需要的负压与风速、进风口的形式(防御百叶、格栅风口等)有关=动压+进风口的局部阻力。
回复
11楼
Pv=(v/1.29)^2=(1.5/1.29)^2=1.352 Pa
回复