小型的用户工程中,因为简单回路简单,就是进线一条直接供给一台油变,一般来说,应该要配一台线路保护装置,再加一台变压器保护装置,可不可以简化成进线开关也作为变压器开关,保护只配一台变压器保护啊?
小型的用户工程中,因为简单回路简单,就是进线一条直接供给一台油变,一般来说,应该要配一台线路保护装置,再加一台变压器保护装置,可不可以简化成进线开关也作为变压器开关,保护只配一台变压器保护啊?
12楼
不明白虾米是电源台架上T?还有提到了25米,如果线路有100米左右,是不是变压器保护就不管用了而要设置线路保护呢?
回复
13楼
没有问题,简单的保护即可.
回复
14楼
要学习啊,还请各位再阐述清楚些,我也不懂。
回复
15楼
变压器保护和线路保护合并的前提是断路器在进线侧,变压器匝间短路无法动作
回复
16楼
本来就是只有变压器保护,就是110KV进线也就是只有变压器保护,你又不是发电。
回复