请教高手,10kV的线路保护与变压器保护能够合并吗?
chen791111
chen791111 Lv.5
2011年01月28日 09:26:15
来自于变压器
只看楼主

小型的用户工程中,因为简单回路简单,就是进线一条直接供给一台油变,一般来说,应该要配一台线路保护装置,再加一台变压器保护装置,可不可以简化成进线开关也作为变压器开关,保护只配一台变压器保护啊?

小型的用户工程中,因为简单回路简单,就是进线一条直接供给一台油变,一般来说,应该要配一台线路保护装置,再加一台变压器保护装置,可不可以简化成进线开关也作为变压器开关,保护只配一台变压器保护啊?
免费打赏
帅哥
2011年02月01日 09:08:14
12楼
不明白虾米是电源台架上T?还有提到了25米,如果线路有100米左右,是不是变压器保护就不管用了而要设置线路保护呢?
回复
gongyezidonghua
2011年02月06日 15:22:09
13楼
没有问题,简单的保护即可.
回复
shadin
2011年02月07日 01:56:59
14楼
要学习啊,还请各位再阐述清楚些,我也不懂。
回复
womingpiaobo
2011年02月07日 09:52:42
15楼
变压器保护和线路保护合并的前提是断路器在进线侧,变压器匝间短路无法动作
回复
electricity
2015年06月15日 09:50:28
16楼
本来就是只有变压器保护,就是110KV进线也就是只有变压器保护,你又不是发电。
回复

相关推荐