请教高手,10kV的线路保护与变压器保护能够合并吗?
chen791111
chen791111 Lv.5
2011年01月28日 09:26:15
来自于变压器
只看楼主

小型的用户工程中,因为简单回路简单,就是进线一条直接供给一台油变,一般来说,应该要配一台线路保护装置,再加一台变压器保护装置,可不可以简化成进线开关也作为变压器开关,保护只配一台变压器保护啊?

小型的用户工程中,因为简单回路简单,就是进线一条直接供给一台油变,一般来说,应该要配一台线路保护装置,再加一台变压器保护装置,可不可以简化成进线开关也作为变压器开关,保护只配一台变压器保护啊?
免费打赏
a13901458888
2011年01月28日 09:33:04
2楼
线路有多长啊?
回复
chen791111
2011年01月28日 09:36:47
3楼
从电源台架上T接出来的,有25米
回复
tcchezhong
2011年01月28日 09:41:45
4楼
T接后(只有25米),只做变压器保护就OK啦!
回复
hsa8
2011年01月28日 09:52:49
5楼
没问题,就只做变压器保护就好啦
回复
zyz8438
2011年01月28日 10:09:04
6楼
25米,直接在开关处设变压器保护就可以了!线路故障,速断保护会动作!
回复
chen791111
2011年01月28日 10:16:58
7楼
学习了,谢谢各位高手指教啊!
回复
thch19
2011年01月29日 17:53:56
8楼
25米,直接在开关处设变压器保护就可以了!线路故障,速断保护会动作!
赞同楼上意见!
回复
lingxuct
2011年01月30日 09:54:19
9楼
不明白“从电源台架上T接出来的”里的“电源台架”是什么东东?那里可以装保护吗?
回复
淮岸听风
2011年01月30日 23:31:21
10楼
T接的电路,有线路保护的安装位置吗?看现场条件,只装变压器保护就可以
回复
womingpiaobo
2011年01月31日 00:32:22
11楼
只装变压器保护没有问题