空气处理机组(柜式)热量问题:现小弟设计中遇到一个问题,选空气处理机组,样本上的热量100kw对应的工况为进风温度21℃,进出水温度为60/50℃,现在运用风冷热泵供回水温度为45/40℃,进风温度为20℃,这时候供热量应该为多少,这中间有什么函数关系?多谢

空气处理机组(柜式)热量问题:
现小弟设计中遇到一个问题,选空气处理机组,样本上的热量100kw对应的工况为进风温度21℃,进出水温度为60/50℃,现在运用风冷热泵供回水温度为45/40℃,进风温度为20℃,这时候供热量应该为多少,这中间有什么函数关系?多谢
hxq2005
2011年01月28日 14:24:37
2楼
大概在72KW左右
回复
northyang
2011年02月26日 12:16:51
3楼
支持楼上的说法走过路过。支持下。
回复
chinalnkydlzc
2011年02月26日 14:40:07
4楼
不太好的样本,好的样本可以直接进行修正!