看看这个旁通压差平衡阀装在这可否行?
xzs165
xzs165 Lv.7
2011年01月27日 11:44:39
来自于工地图片
只看楼主

没空间可装了

旋转 DSC02876.JPG 没空间可装了

旋转 DSC02876.JPG

免费打赏
jyp0212
2011年02月11日 14:26:20
22楼
没看见两侧的阀门啊,坏了怎么检修呢?
回复
xzs165
2011年02月15日 16:36:47
23楼

设计上没有标在哪位置的 旁通阀大小还是我自己定的 (原来设计定DN50) 主管是DN200,现在我定DN125,运行没问题
回复
xzs165
2011年02月15日 16:39:17
24楼

你得回去多看看 看看管保温棉两边凸的那地方
回复
wj-2005714008
2011年05月18日 11:08:06
25楼
旁通阀如何选型??上次被问不知道。。丢人
回复
yangnongsilang
2011年05月24日 15:55:23
26楼
压差旁通阀应该装在集水器和回水器之间,这样安装不符合规范。
回复
zf8032
2012年11月03日 17:13:28
27楼
前面要装一个过滤器吧
回复
hxsy14081
2012年11月22日 15:01:24
28楼
看了大家的评论,很有收获!
回复
quefr008
2012年11月28日 16:47:44
29楼
学习了,还真没这样装过
回复
xfywatmzx
2012年12月04日 10:48:37
30楼
保证不结冰吧
一次泵定流量是按最大单台冷水机组的额定流量确定;
二次泵变流量是按一般不超最大单台冷水机组的额定流量确定;
一次泵变流量是按最小单台冷水机组的最小允许流量确定;
也听过按主管一半的管径确定。。。

[ 本帖最后由 xfywatmzx 于 2012-12-4 11:46 编辑 ]
回复
chachababy
2012年12月04日 16:57:12
31楼
你能不在这误人子弟吗,压差旁通阀为什么要加软连接为什么要加减震垫,它只是一个流速大的过流的阀门,如果就因为这个,那么所有阀门都要加软连接跟减震垫了,还有,减震垫怎么加