22楼
没看见两侧的阀门啊,坏了怎么检修呢?
回复
23楼
设计上没有标在哪位置的 旁通阀大小还是我自己定的 (原来设计定DN50) 主管是DN200,现在我定DN125,运行没问题
回复
24楼
你得回去多看看 看看管保温棉两边凸的那地方
回复
25楼
旁通阀如何选型??上次被问不知道。。丢人
回复
26楼
压差旁通阀应该装在集水器和回水器之间,这样安装不符合规范。
回复
27楼
前面要装一个过滤器吧
回复
28楼
看了大家的评论,很有收获!
回复
29楼
学习了,还真没这样装过
回复
30楼
保证不结冰吧
一次泵定流量是按最大单台冷水机组的额定流量确定;
二次泵变流量是按一般不超最大单台冷水机组的额定流量确定;
一次泵变流量是按最小单台冷水机组的最小允许流量确定;
也听过按主管一半的管径确定。。。
[
本帖最后由 xfywatmzx 于 2012-12-4 11:46 编辑 ]
回复
31楼
你能不在这误人子弟吗,压差旁通阀为什么要加软连接为什么要加减震垫,它只是一个流速大的过流的阀门,如果就因为这个,那么所有阀门都要加软连接跟减震垫了,还有,减震垫怎么加
回复