看看这个旁通压差平衡阀装在这可否行?
xzs165
xzs165 Lv.7
2011年01月27日 11:44:39
来自于工地图片
只看楼主

没空间可装了

旋转 DSC02876.JPG 没空间可装了

旋转 DSC02876.JPG

免费打赏
大美商贸
2011年02月09日 15:32:09
12楼
我们这儿也都是这样做的
回复
zzszjbyfs
2011年02月10日 09:48:54
13楼
楼上,都是老师啊!!!
回复
tangchaoyhl
2011年02月10日 10:59:40
14楼
学习 了
回复
artemis93
2011年02月10日 11:08:47
15楼
请问下以前是怎么装的,还有压差平衡阀是不是有两个类似于传感器的东西收集供回水的压力的?
回复
dulinlinbao
2011年02月10日 15:04:13
16楼
设计师没考虑到现在的后果吗?施工、设计是否有定式呢?我很想知道运行情况如何。
回复
summer_cad
2011年02月10日 17:35:43
17楼
楼主
你用的什么品牌的?
我的项目也要使用这个
不知道效果怎么样?
怎么选型?
可靠的使用时间是多少?
回复
xzs165
2011年02月11日 08:33:54
18楼
以一台冷水机组的水流量大小来确定旁通管的管径,由流量、流速确定管径

[ 本帖最后由 xzs165 于 2011-2-11 08:35 编辑 ]
回复
jianhua4350
2011年02月11日 08:43:25
19楼
应该可以吧,不过以前工地用过压差控制器,
调节效果不是很好!
回复
zzyanzheng
2011年02月11日 09:56:49
20楼

这样子选取压差旁通阀门是不是有点大了??
回复
xzs165
2011年02月11日 11:53:24
21楼
旁通阀通过的量能保证主机不停机的就行 也可以说是主机最小允许流量