本人在做一个KTV的空调设计方案。工程地是在佛山一个6层酒店,KTV位于酒店的2楼。建筑面积约3370㎡,空调面积约1153㎡(只包括包房)。共39个包间,包间面积都在40㎡左右。现在了解的情况是可能吊顶的空间不是很富裕。希望各位前辈多给点空调系统、新风及排风系统的建议。谢谢。[ 本帖最后由 tangmingc 于 2011-1-27 11:31 编辑 ]
本人在做一个KTV的空调设计方案。工程地是在佛山一个6层酒店,KTV位于酒店的2楼。建筑面积约3370㎡,空调面积约1153㎡(只包括包房)。共39个包间,包间面积都在40㎡左右。现在了解的情况是可能吊顶的空间不是很富裕。希望各位前辈多给点空调系统、新风及排风系统的建议。谢谢。
[
本帖最后由 tangmingc 于 2011-1-27 11:31 编辑 ]
![KTV空调方案图-Model.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/ED/rBBhH11JCVqAbsWPAATZqwEQNNs169.jpg)
12楼
我是新手,向各位专业高手学习了!
回复
13楼
用新风交换机最好,厕所最好单独设置,不然会臭气满KTV飘。
回复
14楼
学习了。谢谢各位大虾
回复
15楼
去唱歌时,永远都觉得缺氧,很热,设备及人员散热是主流,排风与防排烟必需单独设置,但是新风及排风风量计算值是否能满足使用要求呢?
回复
16楼
建议采用风机盘管加新风的系统吧,
新风系统单独设置,由于KTV包房内人员较多且抽烟,
建议单独设置排风系统
回复
17楼
济南地区做KTV 冷负荷选取在240W/m2 可以吗 大家一般都是选多少呢
回复
18楼
学习了,正在做一个酒店项目~~~~~~~~~~~~~
回复
19楼
四十平米的包房应该都配备卫生间了吧。负荷>350*40≈5P,满足要求的单个风机盘管的外形尺寸应该不适合在楼主的这里使用,计划两台,卫生间单独排风,冷凝水排卫生间,排烟放门口丢个风口穿墙处加防火阀,新风到风机盘管处,排气扇设置角落后接卫生间的排风管吧,选择带止回阀的排气扇(一般进房间就会一直开着排气扇)。
本人拙见,请高手指导。
回复
20楼
新风 m³/6次/H 排风 m³/10次/H
我觉得吧,新风量一般按人数确定,房间排风量不宜大于新风量,按新风量80%~90%,让房间保持一定正压,防止卫生间异味窜入包房。
个人意见。
回复
21楼
学习了,还没做过KTV的
回复