请教关于KTV空调系统的设计
糖葫芦ivtmc
2011年01月27日 11:26:58
来自于中央空调
只看楼主

本人在做一个KTV的空调设计方案。工程地是在佛山一个6层酒店,KTV位于酒店的2楼。建筑面积约3370㎡,空调面积约1153㎡(只包括包房)。共39个包间,包间面积都在40㎡左右。现在了解的情况是可能吊顶的空间不是很富裕。希望各位前辈多给点空调系统、新风及排风系统的建议。谢谢。[ 本帖最后由 tangmingc 于 2011-1-27 11:31 编辑 ]

KTV空调方案图-Model.jpg

免费打赏
tan7231
2011年01月28日 11:46:10
2楼
1、空调系统:一般KTV系统,末端采用的送风形式都是侧送下回为主,排水建议直接排到KTV卫生间。
2、新风系统:考虑机械排烟风管位置,尽量避开,把新风直接引到空调末端回风箱或者单独设置新风口。
3、排风系统:这项目应该需要做机械排风系统,可以考虑利用双速风机把排烟跟排风系统一起设计,房间及WC排气扇排风用软管引到排烟主管上。
回复
糖葫芦ivtmc
2011年01月28日 13:48:54
3楼
我现在包房里的冷负荷算的是350W/㎡不包括新风 新风 m³/6次/H 排风 m³/10次/H
不知道这样可不可以。。
回复
hallon_jiang
2011年01月28日 16:37:39
4楼
足够了,最好新风另设机组
回复
zzyanzheng
2011年01月29日 15:54:37
5楼

楼上说的第三点建议厕所排风跟KTV房间排风系统独立分开,为防止厕所的香味乱飘!
回复
maxinguang
2011年01月29日 22:05:18
6楼

排风,排烟还是建议单独设置。厕所排风应单独排放。排烟,排风分开设置。合用设置虽然使管道简单,但是控制系统比较复杂。同时,排风排烟合用系统的可靠性比单独设置的可靠性低很多。
回复
kyben
2011年01月30日 17:05:25
7楼
我现在包房里的冷负荷算的是350W/㎡不包括新风 新风 m³/6次/H 排风 m³/10次/H
不知道这样可不可以。。

排风比新风大太多了吧?
回复
ziyiyinzhe
2011年01月30日 17:16:21
8楼
补充一下,每个房间都要加装排气扇,达到设计要求就好,以保证室内空气能排到管道中。厕所与房间的排气互不相干最好,如果要用一台排风设备的话,可以考虑双风管行进,在最后的汇合点处的房间排气管加装止回阀,防止因风机停机导致废气倒灌。
回复
zhenkunying
2011年02月02日 12:27:09
9楼
回复
zhanghaojunhxl
2011年02月03日 10:58:41
10楼
排风,排烟还是建议单独设置。厕所排风应单独排放。排烟,排风分开设置。合用设置虽然使管道简单,但是控制系统比较复杂。同时,排风排烟合用系统的可靠性比单独设置的可靠性低很多。
回复
cnbbzz
2011年02月03日 23:13:46
11楼
排风与排烟系统的合用,需要满足风量的匹配性,控制的可靠性,需要精细的设计以使得控制阀门最少化,对于新手,这个很难。
回复

相关推荐

APP内打开