本模型振型数怎么取?
w129www
w129www Lv.3
2011年01月26日 20:23:51
来自于PKPM
只看楼主

振型数取了楼层的3倍,但是有效质量系数才30%多,振型取了48,有效质量系数才到70%,怎么办呢?

振型数取了楼层的3倍,但是有效质量系数才30%多,振型取了48,有效质量系数才到70%,怎么办呢?
4bc1296c3bac8d6c001f.zip
2.4 MB
立即下载
user
2011年01月26日 21:48:24
2楼
你所取得振型中存在较多的局部振动
回复
mkvedsvuyi
2011年01月26日 22:58:40
3楼
分析振型图,看看再说。
回复
天柱
2011年01月27日 06:12:22
4楼
空旷房屋,很难满足有效质量系数
回复
w129www
2011年01月27日 10:14:47
5楼

您的意思是我取的振型超过正常范围了?
总刚算法里,振型数规定不超高n*m*3,但是每层节点数n该怎么取?
回复
w129www
2011年01月27日 10:34:43
6楼
你干嘛呢,兄弟?
回复
winnerstar
2011年01月27日 11:35:33
7楼
振型最大数接近自由度数的3倍,全楼无限刚才是楼层的3倍,弹性的按自由度数算,能多取就多取点,最后还达不到,把全楼地震力放大一点即可,弥补振型数不够的截断误差
回复
w129www
2011年02月12日 09:23:11
8楼

谢谢了,我现在的问题是不知道怎么取弹性自由度数?
回复
axin313
2011年02月12日 16:11:59
9楼
每一标准层按3个自由度取
回复
hebin13228181837
2011年02月12日 17:58:10
10楼
PKPM软件砌体与底框结构设计入门PKPM软件砌体与底框结构设计入门PKPM软件砌体与底框结构设计入门PKPM软件砌体与底框结构设计入门
回复
zj240
2011年02月13日 15:00:45
11楼
截个图给大家看看,如果设缝或者局部振动较多,试试定义多塔,一味的增加计算振型数是不解决实质问题的。
回复

相关推荐