振型数取了楼层的3倍,但是有效质量系数才30%多,振型取了48,有效质量系数才到70%,怎么办呢?
振型数取了楼层的3倍,但是有效质量系数才30%多,振型取了48,有效质量系数才到70%,怎么办呢?
2楼
你所取得振型中存在较多的局部振动
回复
3楼
分析振型图,看看再说。
回复
4楼
空旷房屋,很难满足有效质量系数
回复
5楼
您的意思是我取的振型超过正常范围了?
总刚算法里,振型数规定不超高n*m*3,但是每层节点数n该怎么取?
回复
6楼
你干嘛呢,兄弟?
回复
7楼
振型最大数接近自由度数的3倍,全楼无限刚才是楼层的3倍,弹性的按自由度数算,能多取就多取点,最后还达不到,把全楼地震力放大一点即可,弥补振型数不够的截断误差
回复
8楼
谢谢了,我现在的问题是不知道怎么取弹性自由度数?
回复
9楼
每一标准层按3个自由度取
回复
10楼
PKPM软件砌体与底框结构设计入门PKPM软件砌体与底框结构设计入门PKPM软件砌体与底框结构设计入门PKPM软件砌体与底框结构设计入门
回复
11楼
截个图给大家看看,如果设缝或者局部振动较多,试试定义多塔,一味的增加计算振型数是不解决实质问题的。
回复