欢迎高手进!避雷器与跌落开关
wennuan8315
2011年01月26日 17:33:37
只看楼主

避雷器是安装在跌落开关的上侧还是下侧,各有什么优缺点?欢迎高手进!

避雷器是安装在跌落开关的上侧还是下侧,各有什么优缺点?欢迎高手进!
免费打赏
sxfai
2011年01月26日 18:17:04
2楼
避雷器安装在跌落开关的上侧还是下侧要看当地供电部门的要求,各地不完全一样,有的要求必须装在跌落开关上侧,有的要求必须装在跌落开关下侧,个人理解还是装在下侧比较好一些,因为雷击或避雷器绝缘击穿会引起高压保险烧断从而保护变压器,不会引起上一级供电部门的故障掉闸,如果装在上侧则会引起较大面积的故障而且比较隐蔽.
回复
ay521_0
2011年01月29日 15:44:04
3楼
不同意楼上观点,我是这样理解的,避雷器安装在哪主要取决于他要保护的器件安装在哪里,如果假设跌落开关前安装有电流互感器需要防雷保护,则避雷器安装在跌落开关前面,当然绝大多数情况是需要保护的原件(如变压器)安装在跌落开关后面,则避雷器安装在跌落开关后面;另外,根据我的经验,跌落开关是做过流保护用的,避雷器是做过压保护用的,当有雷击发生时,避雷器将呈现低阻抗,将大电流释放到大地,使避雷器的残压限制在允许值以下,从而对电器设备提供可靠的保护。避雷器击穿,表现为接地故障,而此故障往往非常隐蔽,这也是另巡线人员非常苦恼的事情,现在为了减少巡线工作量,迅速排除故障,一般选用带有脱离装置的避雷器,这样的避雷器在损坏击穿时脱离装置会断开,形成明显的断开点。
回复
dianqipanli
2011年01月29日 16:09:25
4楼
避雷器安装在跌落开关后面方便,每年避雷器试验工作,本单位办好停电手续,安排监护人,拉下跌落开关、挂好接地线就可以进行避雷器的安装和拆卸。如果安装在跌落开关前面,就得去电力部门办理停电手续,好麻烦、还不一定给你排到那一天。
回复
fwb9123456
2011年01月30日 05:56:17
5楼
安装在跌落保险下口的好处是便于维护检修,减少停电范围。缺点单台变台的熔断器易烧断。
回复
lingxuct
2011年01月30日 08:27:34
6楼
避雷器装在跌落(熔丝)开关的上桩头与下桩头,实际上没有什么实质性的意思。

如熔丝下是电缆,则保护电缆是主要目的,只差一级熔丝,不存在任何阻碍过电压保护。

如楼上所说“安装在跌落保险下口的好处是便于维护检修,减少停电范围”是不现实的!只拉开跌落(熔丝)开关是不能装拆避雷器,因跌落开关断口的距离达不到安全距离的要求!

如果那个避雷器击穿了,暂时拉开跌落(熔丝)开关,让架空线运行。但是,要更换避雷器,还是需要停架空线的!
回复
xwn698181
2011年02月01日 22:17:55
7楼
偶一直以为跌落开关就是装在下端的,长期以来也是这么做的(装了多少已无法计算了), 恕我没见识,个人以为装在下端好一些,便于系统安全运行(不管保护的是什么)。
回复
silverbear
2011年02月02日 21:17:45
8楼
画了N个了, 仔细一看是下面....
回复
ujmnhy123
2011年02月03日 20:16:06
9楼
画了N个了, 仔细一看是下面....
回复
wennuan8315
2011年02月03日 22:09:36
10楼
我观察了很多,一般市电的避雷器都是安装在跌落开关的下侧也就是跌落开关的负荷侧,而工厂用的则大多数安装在上侧也就是跌落开关的电源侧。不知道有什么根据没有
回复
mujian_haipo
2011年02月04日 15:26:20
11楼
我们这里 电力部门是安装在下侧的
回复

相关推荐