关于热回收的问题
ziwei_feixiang
2011年01月26日 15:28:22
来自于中央空调
只看楼主

关于热回收的问题:节能标准上说大于4000的新风系统需要做热回收,请教全空气系统中,大家热回收都是怎么做的,特别是地下层需要空调的时候,我的做法见下图(流程图),但是我的做法需要机房比较大

关于热回收的问题:
节能标准上说大于4000的新风系统需要做热回收,请教全空气系统中,大家热回收都是怎么做的,特别是地下层需要空调的时候,我的做法见下图(流程图),但是我的做法需要机房比较大

2.jpg

免费打赏
bai0226
2011年01月30日 10:09:34
2楼
热交换器处加旁通是过渡季节时用么?旁通掉热交换器后,新风和排风阻力变化,回风阀是否重新调呢?
回复

相关推荐