到底如何做接地?急,在线等
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2011年01月26日 13:57:28
来自于防雷减灾
只看楼主

有些人在建筑设置一MEB,然后什么竖井接地干线,导轨接地,弱电机房接地,消控中心接地等等直接接到MEB,而有些人直接都分别接到接地极,两种做饭哪种可取么??2看图集上弱电机房,电梯机房接地都是直接从总等电位接的,可是我很很多人都是直接从接地极接的 两者有什么区别呢?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-26 14:09 编辑 ]

有些人在建筑设置一MEB,然后什么竖井接地干线,导轨接地,弱电机房接地,消控中心接地等等直接接到MEB,而有些人直接都分别接到接地极,两种做饭哪种可取么??

2看图集上弱电机房,电梯机房接地都是直接从总等电位接的,可是我很很多人都是直接从接地极接的 两者有什么区别呢?





[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-26 14:09 编辑 ]
免费打赏
liul010
2011年01月27日 14:08:16
2楼
1在建筑设置一MEB,然后什么竖井接地干线,导轨接地,弱电机房接地,消控中心接地等等直接接到MEB,(而有些人直接都分别接到接地极,这种不好做。因为接地极上没有接线端子)

2图集上弱电机房,电梯机房接地都是直接从总等电位接的.
回复
keveinren
2011年01月27日 15:58:25
3楼
MEB即总等电位联接,根据2002年建设部《等电位联结安装》(02D501-2)标准设计图集,总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应在进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)处、通过40×4热镀锌扁铁将下列可导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母线;各种金属管道、金属轨道;建筑物金属结构(基础接地);室外人工接地装置(不少于两路联接扁铁);防雷接地的接地引下线。
住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板。
将你所说的竖井接地干线、导轨接地、弱电机房接地、消控中心接地等等直接接到MEB,是符合规范要求的。
回复
keveinren
2011年01月27日 16:06:45
4楼
MEB连接排上的接地电阻是最低、最可靠地,有M10*30镀锌螺栓位置可以联接。
连到单一的基础接地极或室外人工接地极上,一是不好连,二是接地极接地扁铁一旦被损坏,竖井接地干线、导轨接地、弱电机房接地、消控中心接地等就彻底没有接地了。
回复
lzhxgx
2011年01月29日 09:27:20
5楼
MEB接线箱便于施工,连接牢靠易检查。
在重要设备间应预留MEB接线板及箱,竖井内在首层留设。每层井内金属构配件、电源PEN线与其连接。
回复
gelm
2011年01月31日 00:02:09
6楼
搞清等电位和接地的概念
回复
hzhsj
2011年01月31日 11:18:15
7楼
虽然都是等电位联结,但总等电位联结、辅助等电位联结与局部等电位联结的目的、做法及意义都是不同的,并不都要接地。不能生搬硬套“标准”图册,或别人的设计。
回复
淮岸听风
2011年01月31日 22:43:17
8楼
MEB端子箱内接线方便牢固
回复
swfh789
2011年02月01日 18:16:05
9楼
还是按图施工吧。现在一般是做MEB,对弱电系统可以保护微机,现在规范也是这样要求的》
回复
jldgy7844
2011年02月02日 05:43:11
10楼
学习了
回复
sayakagirl
2011年02月05日 23:22:33
11楼
大家说的真好,非常感谢~
回复

相关推荐

APP内打开