工作半年,遇到一个好师傅,有幸全面参与了一个大项目,介入了计算,三个月下来过程很艰苦,不过回过头来看看,坚持下来了也就很有收获了。水岸公馆项目总结项目概况:本工程结构类型选用框架-剪力墙结构(全现浇)。框架、剪力墙按二级考虑抗震设防。建设规模:120,846.90m2,其中地下建筑面积:19,622.96m2,地上建筑面积:101,223.94m2。1、荷载计算注意点恒载:①固定隔墙恒荷载等效计算参考《建筑结构荷载设计手册》,荷载取值取max{等效结果,面上分摊结果};
工作半年,遇到一个好师傅,有幸全面参与了一个大项目,介入了计算,三个月下来过程很艰苦,不过回过头来看看,坚持下来了也就很有收获了。
水岸公馆项目总结
项目概况:本工程结构类型选用框架-剪力墙结构(全现浇)。框架、剪力墙按二级考虑抗震设防。
建设规模:120,846.90m2,其中地下建筑面积:19,622.96m2,地上建筑面积:101,223.94m2。
1、荷载计算注意点
恒载:①固定隔墙恒荷载等效计算参考《建筑结构荷载设计手册》,荷载取值取max{等效结果,面上分摊结果};
②注意降板部位荷载计算;
③坡道荷载注意转化;
④注意屋顶冷却塔、水箱间、风机等荷载;
活载:①非固定隔墙活荷载等效计算根据荷载规范4.1.1计算;
②楼面活荷载根据规范4.1.1取值;
③坡道荷载注意转化;
④地下室顶板活荷载多加1;
⑤消防车荷载:当地下一层顶板上有覆土或其他填充物时,消防车轮压应按覆土厚度折合,不应直接采用35KN/ m2或20KN/m2,本工程1.8m覆土取15KN/m2。
⑥电梯基底反力荷载,根据电梯样本求得;
⑦电梯机房层支承反力、电梯机房层顶吊钩作用力,根据电梯样本求得;
⑧浴缸注满水荷载等效计算
参考工具书:《建筑结构荷载设计手册》、《07G120工程做法自重计算》、《北京市建筑设计技术细则》、《建筑结构施工图设计文件审查常见问题分析》
2、地下室外墙侧壁计算
⑴室外地面活荷载:取10kN/m2;地面活荷载对外墙产生的压力为沿墙高度方向的均布荷载Px,
Px=qx.Ka,qx为地面活荷载
⑵土侧压力系数:
①当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,土压力系数K0,对一般固结土可取K0=1-sinφ(φ为土的有效内摩擦角),一般情况可取0.5。(京院技措2.0.16);
②当地下室施工采用护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,或按静止土压力乘以折减系数0.66近似计算,Ka=0.5x0.66=0.33,相当于主动土压力。(京院技措2.0.16);
⑶覆土重度:取20;
⑷砼强度:C40,有利于控制裂缝。
⑸外侧保护层:《全国民用建筑人防技术措施》3.6.2 注4上规定保护层厚度:“地下室外墙迎水面有外防水层取30”;按〈地下工程防水技术规范〉50108-2001-4.1.6条,“迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。”为强制性条文,但实际操作有困难之处:一方面外墙截面有效厚度损失较大,另一方面外墙一般较厚,且拆模早,养护困难。施工单位为了避免开裂,在50mm厚保护层内附加Φ8@200构造筋,与外墙受力筋间距很小,垂直浇捣混凝土困难。按〈混凝土结构设计规范〉50010-2002,外墙外侧环境类别为“二b”,内侧“二a”,据此,外侧保护层厚度25mm,内侧20mm。也是强制性条文。按〈混凝土结构设计规范〉执行。本工程外侧保护层厚度取40mm;
⑹裂缝限值:有外防水时取0.3mm,无外防水时取0.2mm;
⑺调幅系数:不宜调幅太大,最多0.9,建议0.95。
⑻计算简图:
①地下室无横墙或横墙间距大于层高2倍时,其底部与刚度很大的基础底板或基础梁相连,可认为是嵌固端;顶部的支座条件应视主体结构形式而定。当与外墙对应位置的主体结构墙为剪力墙时,首层墙体与地下一层外墙连续,可以对外墙形成一定的约束。但是,主体结构的外墙往往开有较大的门窗洞口,其对外墙的约束很有限。当主体结构为框架类结构(包括纯框架和框剪)时,外墙仅与首层底板相连,首层底板相对于外墙而言平面外刚度很小,对外墙的约束很弱。所以,外墙顶部应按铰接考虑。地下室中间层可按连续铰支座考虑。这样,地下室外墙就如同下端嵌固、上端铰支的连续梁。
②地下室内横墙较多且间距不大于层高2倍时,地下室外墙就如同下端嵌固、上端铰支的连续双向板。
③地下室无横墙但外墙上有附壁柱时,除非柱设计时考虑了外墙传来的水平荷载,否则该柱不应作为外墙的支座,仍应按①考虑。
④有的工程基础底板上有较厚的覆土,这时最下层外墙的计算高度应视该层地面做法而定。如为混凝土面层较厚的刚性地面,且在基坑肥槽回填之前完成地面做法,则外墙计算高度可算至地下室地坪。而实际施工顺序往往是出地面后肥槽立即回填,而地下室地面在完成机电管线布置后才施工,相隔很长时间。这种情况下,外墙计算高度就应算至底板上皮。为了减小外墙计算高度,可在外墙根部与基础底板交接处覆土厚度范围内设八字角,并配构造钢筋,作为外墙根部的加腋,加腋坡度按1:2。这时外墙计算高度仍可算至地下室地坪。
⑼配筋:地下室外墙为控制收缩及温度裂缝,水平筋间距不应大于150,配筋率宜取0.4%~0.5%(内外两侧均计入),有扶壁柱处应另增设直径8mm短钢筋,长度为柱宽加两侧各800mm,间距150mm(在原有水平分布筋之间加此短筋)
①水平筋:外墙按连续梁计算时,水平筋为构造。但当外墙较长时,考虑到混凝土硬化过程及温度影响产生收缩裂缝的现象极为普遍,水平筋配筋率宜适当加大,宜采用变形钢筋,直径宜小间距宜密,最大间距不宜大于200mm。
②外墙根部节点:一般外墙厚度远小于基础底板,底板计算时在外墙端常按铰支座考虑,外墙计算时在底板端常按固端考虑,所以底板上下钢筋伸至外墙外侧即可,端头不必设弯钩。外墙外侧竖向钢筋在底板底部弯后直段长度满足与底板下筋搭接要求,即可形成对外墙的嵌固。
[
本帖最后由 tracy_321 于 2011-1-26 10:02 编辑 ]
2楼
3、建模计算
⑴建模时一定要仔细,不能漏荷载;
⑵板洞口大于1000mm时宜加次梁;
⑶连梁上不宜开洞;
⑷与专业对图时要提前要剪力墙上洞口条件;剪力墙上洞口小于800的洞采取构造措施,大于800的洞应在模型中开洞计算;
⑸抗震缝设置,按照抗震规范(2010版)6.1.4计算宽度,本工程取400mm;
⑹注意主次梁关系,分清受力,区别一级次梁二级次梁等等;
⑺特殊地方一定要整体分析,考虑楼层上下传力,比如小楼梯加构造柱后的传力问题、圆弧处荷载考虑计算等等;
⑻pm输入:
①每调整一次节点时注意运行楼板生成;
②本层信息里设置混凝土强度钢筋等级以及本层层高;
③楼层组装里标高关系一定要核对正确,与建筑图层高标高相符;
④大面积降板时梁同时降节点,楼板错层里设置降板;
⑤运行整楼模型,用以检查构件布置情况;
⑥画结构平面图时注意挠度裂缝检查,挠度不够时适当增加板厚,注意修改完板厚后重新计算,同时注意边界条件;
⑦一般情况下,悬挑梁宜做成等截面,尤其出挑长度较短时,便于施工;
⑼SATWE参数设置:
①结构基本周期取值:在完成一次计算厚,将计算书WZQ.OUT中的结构的第一平动周期值输入重新计算;
②计算振型个数:抗震计算时,宜考虑扭转效应振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍。本工程3个塔楼,取振型数为27;
③周期折减系数:周期折减的目的是为了考虑框架结构和框架-剪力墙结构填充墙刚度对计算周期的影响,因为建模时没有输入填充墙,仅考虑其荷载,没考虑其刚度。一般按下列规定:
框架结构:0.6~0.7
框架-剪力墙结构:0.7~0.8
剪力墙结构:0.9~1.0
本工程取0.8
④特征周期:根据抗震规范5.1.4条采用;
⑤斜交抗侧力构件方向附加地震数:本工程相交角度大于15度,分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。在附加地震数中输入“2”,相应角度中输入计算所查得的角度。
⑥中梁刚度放大系数:一般现浇楼板的中部框架梁刚度放大系数可取1.5~2.0。本工程取2。(高规5.2.2)
⑦0.2Qo调整(地震作用调整):规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。0.2Qo调整起止层号一般从第一层开端,到顶为止(不从地下室开端)。如果立面有分段,则每段分辨调剂。
ps:0.2Q0是指框剪结构在抗震计算时,剪力强刚度大吸收了大量的地震力,框架分担较少,为使剪力强开裂后框架仍能承担一部分剪力,增加框架的安全度,规定框架承担的基底剪力不少于总剪力的20%。在《高规》第八章框剪结构中有规定。
⑽特殊构件定义
①角柱定义;
②墙柱交界处,柱混凝土等级同墙;
③弄清梁之间的关系,有必要时点铰接;
④本工程为多塔结构,一定要多塔定义;
⑿配筋计算控制
①梁调整:看配筋率调模型,主梁配筋率控制在1.5%左右,次梁配筋率控制在1.2%左右,同时看一下挠度裂缝,综合考虑调整。一般考虑经济技术使用性的同时加大截面尺寸,有时高度已不宜加大时适当增大宽度;梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则;
②板调整:配筋率在0.5%左右,但是有板按构造配时就可以不调整;另外也要看挠度裂缝综合考虑调整。一般考虑经济技术使用性的同时增加板厚;
③柱调整:按轴压比控制调整。一般考虑经济技术使用性的同时加大截面尺寸或者提高混凝土强度等级;
④剪力墙调整:若水平超筋,加大墙截面,超筋过多的话,考虑重新布置剪力墙,适当调整下位置;
⑤连梁调整:满足强剪弱弯原则。一般有以下方法:加连梁跨度减少高度;增加剪力墙厚度等等;
⑥看文本中的超筋信息,有时图里面红色显示不全面,必须看文本,参照SATWE手册看哪方面超筋,进行调整。
4、基础计算
①地质资料输入:注意孔口标高、土层底标高和水头标高之间的关系,要细心,容易出错;
②参数输入:地基承载力特征值看地堪;深宽修正系数参考《基础规范》5.2.4;基础埋深从室外地坪至基础底面。对于地下室,基础形式不同,埋深算起标高也不同,详见《基础规范》5.2.4;
③筏板里注意输入荷载;
④注意本工程两种筏板,输入时注意调整边界;
⑤注意基床反力系数的取法,参考JCCAD手册。
5、绘图配筋
⑴梁:
①梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题);
②梁的支座负筋不能太疏,要人为加密;
③梁的跨数要核对;
④尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级);
⑤有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施);挑梁出挑长度小于梁高时,应按牛腿计算或按深梁构造配筋。
⑥钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm);
⑦碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋;
⑧搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩;
⑨梁的跨中受拉钢筋可放大1.1~1.3倍;梁端负弯矩钢筋可不放大(系数采用1);梁端箍筋的直径可增加2mm;(主要是为了强剪弱弯)
⑩梁净高大于500时,宜加腰筋,间距200,否则易出现垂直裂缝。
梁宽大于350时,应采用四肢箍。
梁上开洞时,不但要计算洞口加筋,更应验算梁洞口下偏拉部分的裂缝宽度。梁从构造上能保证不发生冲切破坏和斜截面受弯破坏。
⑵板:
①负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大直径钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂;
②在结构平面图中须注明标高及板剖面图;
③屋面板的钢筋须全部拉通;地下室与首层交接顶板的钢筋须全部拉通;裙房与塔楼的钢筋须全部拉通;
④板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测;
⑤在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样;
⑥雨蓬不得从填充墙内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半;
⑦挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层,应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段。
⑶墙:
①注意约束边缘构件和构造边缘构件的取法。本工程约束边缘构件由地下一层至裙房上一层;
②绘制边缘构件时注意箍筋肢距要求,小于300mm,详见《高规》7.2.17;
③剪力墙水平筋、垂直筋直径配筋率要求详见《高规》7.2.18以及《抗震规范》6.4.3、6.5.2;
④边缘构件配筋要求见《高规》7.2.16、7.2.17以及《抗震规范》6.4.7;
⑤多塔楼中与裙房相连的剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵筋最小配筋率宜适当提高,箍筋在群楼屋面上下层范围内全高加密,详见详见《高规》10.6.4;
⑷柱:框架柱的配筋率一般都很低,电算结果往往是构造配筋即可。按柱的构造配筋率0.8%配筋,只相当于定额指标的1/2~1/3。因为受地震作用的框架柱,尤其是角柱和大开间、大进深的边柱,一般均处于双向偏心受压状态,而电算程序则是按两个方向分别为单向偏心受压的平面框架计算配筋,结果往往导致配筋不足。
①应选择最不利的方向进行框架计算,也可两个方向均进行计算后比较各柱的配筋,取其教大值,并采用对称配筋。
②调整柱单边钢筋的最小根数:柱宽<=450mm时3根,450
<柱宽<=750mm时4根,750mm<柱<=900mm时5根。(注意:柱单边配筋率不小于0.2%);
③将框架柱的配筋放大1.2~1.6倍。其中角柱放大大些(不小于1.4倍),边柱次之,中柱放小些(1.2倍);
④由于多层框架时电算常不考虑温度应力和基础不均匀沉降问题,当多层框架水平尺寸和垂直尺寸较大以及地基软弱土层较厚或地基土层不均匀时,再适当放大一点框架柱的配筋也是可以理解的,具体放大多少,就要由设计人的经验决定了;
⑤框架柱的箍筋形式应选菱形或井字形,以增强箍筋对混凝土的约束,柱箍筋直径宜增加2mm。
⑥尽量避免短柱,短柱箍筋应全高加密,短柱纵筋不宜过大。
⑸基础:
①注意地梁、板配筋的底筋顶筋,与楼面的相反,注意不要混淆;
②由于地梁截面尺寸比较大且配筋量大,钢筋排法严格按照规范构造排;
③基础图里要加集水坑详图
6、楼梯坡道
⑴计算:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数(调幅一下),并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数(按简支),板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。另外梯段板计算可运用探索者板式楼梯计算结果配筋。
⑵应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够(楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.0m),以免碰头,尤其是建筑入口处。楼梯平台净宽不得小于楼梯梯段净宽,且不应小于1.2m。
⑶楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋;
⑷楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接;
⑸注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋;
⑹当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋;
⑺楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋,主要是板的负筋;
⑻汽车坡道计算时要注意板、梁边界条件,绘图时要注意梁板的标高以及梁板的空间关系、两道梁相交处的处理方法;
⑼汽车坡道的排水沟处理方法;
⑽楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。
7、绘图
⑴一般钢筋粗线宽度为.45, 距边界线1,圆点直径为.6;
⑵应注意墙身剖面、连梁剖面、墙出挑梁的水平筋位置;
⑶注意一、二级钢是否加弯钩,二级钢的断点一般不加45度直钩,除非不能表达清楚;
⑷字高应为2.5、3.5、5、7、10、14, 高宽比:0.8。在图面中,一般英文字高取2.5或3.5, 汉字取3.5或5,在说明处多用7。当多个数字一样时,个数在前,如11X280=3080;
⑸弄清比例关系。各比例之间的转化。
回复
3楼
总结的不错,谢谢楼主
回复
4楼
不得不佩服一下,楼主太适合做结构了,非常之细心,对我这个工作8年的,我情何以堪!惭愧死了
回复
5楼
谢谢楼主,你很用心的总结了,非常详细,对于一个新手来说,这些经验都很实用。
回复
6楼
楼主总结的很好 真的很感谢
回复
7楼
这个好像是结构的负责人写的吧?
工作半年能写这么全面可牛了。
回复
8楼
总结的内容非常详细,把注意的事项都考虑到了,好样的,
回复
9楼
不是结构负责人呢,有幸遇到一个好师傅,师父带得好,做这个工程三个月,体会很深,经历很多,成长很多,其间遇到不少困难,不过完成了,完成后就写了这个
回复
10楼
楼主设计院的吧,我是搞施工的
回复
11楼
牛人!!!学习了
回复