剪刀楼梯间,以其中一部楼梯为例,如果第n层其带有前室的话,第n-1或n+1层则带有合用前室,假设本楼梯和前室及合用前室均不能自然排烟时,在这种情况下正压送风怎么考虑,因为本楼梯间既带有前室又带有合用前室,我现在的做法是楼梯间送风,前室不送风,合用前室送风,剪刀楼梯间送风量为二倍“防烟楼梯间送风前室不送风(即高规表8.3.2-1)”风量计算,合用前室按照“楼梯间送风和合用前室分别加压送风(即高规表8.3.2-2)”风量计算。有没有高人有别的见解和做法,简图如下

剪刀楼梯间,以其中一部楼梯为例,如果第n层其带有前室的话,第n-1或n+1层则带有合用前室,假设本楼梯和前室及合用前室均不能自然排烟时,在这种情况下正压送风怎么考虑,因为本楼梯间既带有前室又带有合用前室,我现在的做法是楼梯间送风,前室不送风,合用前室送风,剪刀楼梯间送风量为二倍“防烟楼梯间送风前室不送风(即高规表8.3.2-1)”风量计算,合用前室按照“楼梯间送风和合用前室分别加压送风(即高规表8.3.2-2)”风量计算。有没有高人有别的见解和做法,简图如下

[ 本帖最后由 ziwei_feixiang 于 2011-1-25 14:29 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
breeze501
2011年02月22日 21:22:59
12楼
前室和DT1 之间的门就不需要 取消前室 就一个合用前室就好了 整不明白 为啥分出一个防烟楼梯的前室
回复
qq_11111111
2011年03月10日 15:32:13
13楼

以前我也是这么做的,觉得楼梯间按前室不送风的情况选择风量和以合用前室一起送风的风量相比,觉得风量不是很合适,所以后来的做法是楼梯间、前室、合用前室分别送风,这样风量就好分配了,剪刀梯有条件就分开设置风井,没条件就合用,风量按两部楼梯计算