家里因为是老小区,新改的一户一表。进户线是一火一零没有地线。我想在户内配电箱开关的上口把零线和地线连接在一起,组成TN-C系统。但是网上几乎都是反对把零线当地线使用的声音,“很危险!”。可是我仔细看了新建小区的供电。在楼道的DZM箱处,零线和地线就是接在一起的,然后是一火一零一地进的各户。现在我把这个并接点从楼道移到屋里,有什么不同?中间也没经过开关。现在好多老式小区改造一户一表后,都没有地线,造成家里用电设备外壳带电或者出现莫名的故障。这个问题如何解决?有人说自己打根地线。但有的住户住在6楼,甚至7楼8楼,那他们怎么打地线?不好解决。只有这个TN-C能解决问题。插入图片说明:
本帖最后由 lzjhoo 于 2011-1-25 17:02 编辑 ]
12楼
入户的N线是绝不能当地线的,即然是老房子,我想应当把插座的地线全部接在水管上(前提必需是镀锌水管),然后在一楼在主供水管的适当位置打一接地极.
回复
13楼
大家的讨论看来,就是怕N线故障断线。会引入危险电压。如果N线没故障的话,是不是就可以这样接了。因为TN-C就是这样的呀!
回复
14楼
如果楼主的单元总开关为漏电开关的话,楼主这样做会造成总开关合不上闸。
回复
15楼
不如不接地,户箱加漏电是必须的,呵呵!
回复
16楼
户箱加漏电是必须的
回复
17楼
板主所言极是 不过 这个问题确实不大好解决呀
回复
18楼
N线遭遇断线故障?这里的N应该变成PEN,如果PEN线遭遇断线,则N、PE都断,电气设备的外壳不会带电。
并且,如果进户线为10平方铜线(或以上)的话,是可以做PEN的,问题是如果是老房子,进户线几乎不可能是10平方铜线,所以不能分成N、PE。另外没有等电位联结,也很危险。
若单独做接地极,那变成TT系统,前级没有漏电保护,没有等电位联结,可以说几乎没有作用。
楼主应该明白,设备外壳接地,接地故障后,外壳可不是零电位。
如果要接地,PE线最好从TN-C的PEN干线引,并且线径要符合规范。
回复
19楼
学习!!!!!!!!
回复
20楼
学习
回复
21楼
好办,就是麻烦点。在楼外打个接地网,在单元内明线进户,户内穿线管。安全第一,值得费一次功夫
回复