每一套公租房为一室一厅,进线开关我选用的1P+N,领导说要么选1P,要么选2P;1P+N违规了,请问违反了那一条?
每一套公租房为一室一厅,进线开关我选用的1P+N,领导说要么选1P,要么选2P;1P+N违规了,请问违反了那一条?
2楼
住宅建筑规范 GB 50368—2005
8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
1P+N也是能断开中性线的,不算违规。
1P才违规。
回复
3楼
回复
4楼
1P+N 是可以接漏电保护 1p 2p是断相线或零线也断
住宅的话分路开关上 例 插座 空调开关是带有漏电保护开关的
某路断电不可影响其他路正常通电 住宅的PEN线可以断开吗?
你领导是对的 自己再想想
[
本帖最后由 huangchmin 于 2011-1-25 14:07 编辑 ]
回复
5楼
你住宅内部还有pen吗
回复
6楼
L+N+PE
回复
7楼
同意二楼说法,进线开关用1P+N是可以的
回复