电梯井道是否有必要设镀锌扁钢由基础至电梯配电房
freewazc
freewazc Lv.2
2011年01月25日 08:50:12
只看楼主

电梯井道是否有必要敷设40X4镀锌扁钢由基础至电梯配电房?

电梯井道是否有必要敷设40X4镀锌扁钢由基础至电梯配电房?
免费打赏
sigo313
2011年01月25日 09:27:31
2楼
没必要,上下都有就行,中间无所谓
回复
woshiyu168
2011年01月25日 11:29:21
3楼
我碰到的情况是 设计院设计的是基础至电梯配电房
实际呢 现场没必要做
回复
ccccyq
2011年01月25日 17:34:14
4楼
上下各留一个端子就行
回复
whatr
2011年01月26日 09:45:16
5楼


没必要。

民规12.5.5条写了,电梯接地可用电梯导轨做接地干线。就不要另做扁钢。
后面一句——“连成封闭的回路”,这句意思要仔细理解——2个导轨间要顶部、底部连了,构成封闭矩形 再与接地网连接。
建议:每根导轨与柱子钢筋连2次,导轨之间再连2次。
“封闭”就是为了等电位

大尺寸的东东似乎都这么做的,比如桥架也是至少2点接地
回复
wuyankun2010
2011年01月27日 11:55:46
6楼
我也是上下各预留接地端子,可审图的不同意,要预埋扁钢
回复
freewazc
2011年01月27日 15:16:39
7楼

感觉这个说到点了