我们常做的空调是冰蓄冷+消防水池(蓄冰槽)+低温送风+变风量+热水需求。通常这个热水的热源由螺杆机热回收提供,公司的常规是选RTWC即回收约30%热量的机型。但是这样会有很多问题:主要矛盾是热量常常不够,如果热量够的话,基载主机会很大。也做过水源热泵主机,开利的HP2系列,使消防水池的水降温来提供热源,但是这个方案同时也有问题:不能作为基载主机来使用,因为当夏天需要较多冷量的时候,热量需求很小,无法散热。冬天到是基本可以满足,通过降温水池吸取热量。
冰蓄冷+消防水池(蓄冰槽)+低温送风+变风量+热水需求。
然后我看到RTWD系列产品,看了一下样本,貌似可以解决这个问题,看上去是综合了上面两种问题。
1,夏天,大冷量小热量需求,多余热量通过冷却塔散掉. 需要多加一套板换及泵。
2、冬天,小冷量(无冷量)大热量需求,原形原理同水水热泵,制热运行,冷量散到消防水池及蓄冰池。
PS,通常,我们做的几个项目的消防水池及蓄冰池都比较大,通过使水降低温度,基本能满足热量需求(采暖或生活热水),通常冷量是365天都有需求的(电信机房等),几十一百RT总是有的,完全不用的天数极少。
因此想了解该想法是否可行?不知道有什么弊端?
不知道有没有哪位兄弟做过类似项目?