这种走道的排烟风机设置
tianxingdejiyi
2011年01月24日 16:52:10
来自于通风排烟
只看楼主

AB小于20米,CD小于20米,但是AB+BD(或BC)大于20米,在B处有双扇门。这种情况需要设排烟吗?如需要,是AB和CD各设一个排烟口,还是在其中一个走道设一个排烟口?

AB小于20米,CD小于20米,但是AB+BD(或BC)大于20米,在B处有双扇门。这种情况需要设排烟吗?如需要,是AB和CD各设一个排烟口,还是在其中一个走道设一个排烟口?

未命名.jpg

免费打赏
song200004041
2011年01月24日 18:01:33
2楼
我觉得可以不设,仅代表个人看法,
如果双扇门之外也是内走道之类的,就设一个,外审曾经让我这么改
回复
tianxingdejiyi
2011年01月25日 08:16:56
3楼
嗯,两个都是内走道
回复
snail_yin
2011年01月26日 17:09:06
4楼
9.2.4 作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。
规范很清楚了,B处设置自然排烟口,判断是否需要设置机械排烟的条件就是A、C、D点距离B的距离都不大于30m。
回复
snail_yin
2011年01月26日 17:10:27
5楼
但是B的位置是双扇门,不能作为排烟口使用。
回复
snail_yin
2011年01月26日 17:14:00
6楼
不好意思,楼主的意思理解错了。
实际上楼主就是想知道内走道如何定义的问题。我认为内走道的长度应按AC、AD、CD的最长距离为准,因此需要设置排烟系统。
设置的要求就是排烟口距离最远点不大于30m,设置在B点应该是最合理的。