一住宅小区(多层及小高层)采用区域消防,设计时在其中一高层(所有高层高度都相同、1t2户)设置了屋面消火栓,建筑均是斜屋顶(有求生平台),最高层是跃层未设消火栓。但图审要求每栋高层屋顶设置一消火栓!
一住宅小区(多层及小高层)采用区域消防,设计时在其中一高层(所有高层高度都相同、1t2户)设置了屋面消火栓,建筑均是斜屋顶(有求生平台),最高层是跃层未设消火栓。但图审要求每栋高层屋顶设置一消火栓!
2楼
同意楼上的说法。
回复
3楼
此问题我在以前的帖子中也问过.
根据建规8.6.2条,八款:"平屋顶""宜",你的做法完全没有违反规范.
且考虑到试验要求,已在其中一幢建筑物设置了一个试验消火栓,满足了系统的试验要求!
可与审图的老师商量一下!
回复
4楼
屋面试验消火栓要计算入最不利点消火栓吗?
回复
5楼
应该不用计入!
回复
6楼
因为是共用一个管网,我觉得设一个试验栓就够了。但如果有某栋楼设单独的消防泵就应该要加设试验栓了,不过反正又不贵,就几十块钱吧
回复
7楼
我也觉得设一个够了,因为屋顶消火栓的目的主要是为了试验用,规范上不也是说“屋顶试验用消火栓‘嘛,只在一个高层的屋顶设与每个屋顶设误差不是很大,但是现在有时屋顶也有许多设备房之类的,屋顶消火栓有时也起到灭火的作用,所以能设还是设一个,尤其是高层,反正对造价影响也不大。