改造加固:预应力拔柱
fyh120
fyh120 Lv.4
2011年01月24日 04:21:52
只看楼主

1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

1. 农行拔柱

农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。2011年01月26日 08:44:00
32楼
想问下楼主,是做加固的施工还是加固的设计?
回复
dqs02
2011年01月26日 08:51:09
33楼
不知道承载和抗震到底怎么样
回复
dreamdflyx
2011年01月26日 09:02:27
34楼
长知识啊
后加的梁怎样跟前做的做连成一个整体,
回复
寂寞先生我
2011年01月26日 09:42:23
35楼
geili 给力给力1024
回复
殷永刚
2011年01月26日 09:44:23
36楼
传力体系变了,那么传递到基础的作用也变了。
抽了两颗柱子,那么上部的轴力必定要传递到周边的柱或墙上,那么那些柱或墙的独基、条基、抑或筏基的受力模式注定要发生变化啊。
楼主是否可以介绍一下基础的处理方式?你可以用梁托柱保证正常使用情况下上部结构的安全,也可以不考虑抗震(姑且不讨论该不该考虑抗震,及时不考虑抗震,满足正常使用是最基本的要求),但必须要考虑正常使用情况下基础的安全性啊。

如果抽柱的下方,有地下室、地下室是现浇梁板结构。那么如果你不考虑基础改造加固的话,也凑活着可能能说的下去。因为如果考虑地下室整体结构的刚度的话,上部结构的改变,可能对地基基础不会产生太大的应力变化。但请注意,这也仅仅是假定地下室刚度适中的情况。最终结果必须结合实际情况去判定。

如果抽柱的底部,就是独基、条基或筏基,那么上部荷载这样变化,估计周边基础是需要加固的。否则,就算使用时基础没事,但也有安全隐患的(有时基础底面小一些也不会出问题,那是因为首先上部不大可能活荷满布,其次实际土质情况可能跟地勘的假定有差别,但这些情况不能说基础就不加固了。必须按照规范核实是否需要加固)
回复
fuwurong
2011年01月26日 09:56:46
37楼
楼上正解,不过俺觉得基础部分的承载力楼主应该是考虑过的吧
回复
fuwurong
2011年01月26日 09:58:14
38楼
楼上正解,不过俺觉得基础部分的承载力楼主应该是考虑过的吧,只是没有说而已
回复
cl424251cl
2011年01月26日 10:09:28
39楼
加固改造专业比较吃香的!
回复
imzhangyu
2011年01月26日 10:13:37
40楼
我有个老师就是做加固的,像这种加固改造工程,我个人觉得比较麻烦。
回复
stive
2011年01月26日 10:18:21
41楼
抽去2柱,整个结构体系的水平和竖向抗侧力构件承载力要求均会变化,即都要计算后确定是否要加固吧?
回复

相关推荐