一个三相异步电机,铭牌上有2种接线方式,一个是高压(三相380V),一个是低压(三相220V)。电机上6根出线,分别为U、V、W和X、Y、Z。默认的是,XYZ短接,U、V、W分别接380V电源后,运行正常。由于变频器输出最高是三相220V,所以我必须改为低压运行,如何改接线呢?是UZ、VX、WY分别短接后与L1,L2,L3相连接吗?谢谢。
一个三相异步电机,铭牌上有2种接线方式,一个是高压(三相380V),一个是低压(三相220V)。
电机上6根出线,分别为U、V、W和X、Y、Z。
默认的是,XYZ短接,U、V、W分别接380V电源后,运行正常。
由于变频器输出最高是三相220V,所以我必须改为低压运行,如何改接线呢?
是UZ、VX、WY分别短接后与L1,L2,L3相连接吗?
谢谢。
12楼
做星角启动用的
回复
13楼
接成星型就可以了。
回复
14楼
取220伏就应该接成角接。
回复
15楼
原来是这个原因呀!
回复
16楼
r按左图接没问题啊
回复
17楼
我觉的其实电机在设计的时候电压是按照220V来算的,因为角接的时候接220V的电源,电机每一项的电压为220V,那么接380V电源的时候星接,电机每一项的电压亦为220V。不知道我这样理解对不对。
回复
18楼
星形380V 角形220V
回复
19楼
谢谢,学习中
回复
20楼
看了电动机铭牌,高压(380V)接线方式实际上是星形接法。每个绕组承受的电压380除以根号3=220V。
估计你这个电动机功率不大。
而低压(220V)接法是三角形接法,每个绕组承受的电压是线间电压。
楼主所述变频器输出最高是三相220V,也就是线间电压220V,所以只能按低压接法运行。
回复
21楼
同意楼上的
回复