弱弱的一个问题-----三相异步电机接线。
lisa.zhangyan
2011年01月23日 19:11:41
只看楼主

一个三相异步电机,铭牌上有2种接线方式,一个是高压(三相380V),一个是低压(三相220V)。电机上6根出线,分别为U、V、W和X、Y、Z。默认的是,XYZ短接,U、V、W分别接380V电源后,运行正常。由于变频器输出最高是三相220V,所以我必须改为低压运行,如何改接线呢?是UZ、VX、WY分别短接后与L1,L2,L3相连接吗?谢谢。

一个三相异步电机,铭牌上有2种接线方式,一个是高压(三相380V),一个是低压(三相220V)。

电机上6根出线,分别为U、V、W和X、Y、Z。

默认的是,XYZ短接,U、V、W分别接380V电源后,运行正常。

由于变频器输出最高是三相220V,所以我必须改为低压运行,如何改接线呢?

是UZ、VX、WY分别短接后与L1,L2,L3相连接吗?

谢谢。

1.jpg

1.jpg

免费打赏
碧野南山
2011年01月27日 17:40:22
22楼
你说的没有错,就是按你说的接。
回复
zyg6871
2011年01月27日 20:08:51
23楼

左边的应该是星型接法 220V 角型接法应该是380V 我理解的对吗?
回复
zyg6871
2011年01月27日 20:17:19
24楼

7楼的,我认为你恰好说反了 星型接220 三角形接380
回复
wshdfb0419
2011年01月28日 09:29:15
25楼
又学到点东西哦
回复
jimoxinhun
2011年01月28日 10:54:41
26楼
你的图是对的,220就用三角接法
回复
红苹果
2011年01月28日 14:20:05
27楼
220V是角接法,380V是星接法,,别和星三角启动搞混淆了。。
电机每相绕组承受的是220V电压。。
回复
wxdchgs
2011年01月28日 16:00:58
28楼

肯定不对!
再仔细想一下吧!
回复
夏季森林
2011年01月28日 16:57:58
29楼
回复24楼:7楼说的好像没错啊!!!
回复
hu76326844
2011年01月28日 22:06:16
30楼
380V是三根线220V是两根线 怎么可以改成三角形接220V呢?
回复
wyzh9
2011年01月29日 08:38:33
31楼
楼主注意看图上的小圆圈,右边的把xyz圈在里面了。一般小于5Kw的电机都是星型接法(380V),国内的通用电源是三相380V,所以国内的电机基本上是星型接法。
回复

相关推荐