请各位大侠们指点下面几张图的误区。
weizhengc
weizhengc Lv.2
2011年01月23日 15:35:46
只看楼主

冬季施工中,。构造柱下边的垫层崩裂,有没有问题

DSC00085.jpg
冬季施工中,。构造柱下边的垫层崩裂,有没有问题

DSC00085.jpg

免费打赏
寒冬
2011年01月26日 16:11:23
32楼
我买房的时候特别注意有没有冬施,我感觉冬施怎么采取措施都是不如正常季节的工期施工的质量!
回复
xgyyy1
2011年01月26日 17:26:13
33楼
明显不是止水板
回复
rosegarden
2011年01月26日 18:33:59
34楼
我是做装饰的 顺便学习了
回复
huoliang594
2011年01月26日 18:34:00
35楼
那不是接地扁钢吗 服了
回复
newline
2011年01月26日 19:02:39
36楼
接地上下引点好像没做吧
回复
xu6371286
2011年01月26日 19:09:59
37楼
没看到止水钢板,只有扁铁。再说现在我怎么看好象他只打垫层啊,用不上放那东西,浪费... 错误1
这个柱子钢筋插在垫块上吗?没见过这样的做法,柱子钢筋搭接在同一断面了,错误2
柱子应该从条基接出来,你怎么在垫块上插柱子?垫块不裂才怪!错误3
塌落度太大了,收光后余水也太多了,我看结的冰至少也有4个吧!
不知道我这样认为你有意见不,可以探讨一下!
回复
huguobin-1972
2011年01月26日 19:55:47
38楼
止水钢板肯定不是,基础混凝土打成泥浆池了,柱子钢筋也太短了点,且在同一平面一起搭接。
回复
非主流结构小师
2011年01月26日 20:24:11
39楼
飘过~~学习一下!!!!!!
回复
andyzha1
2011年01月26日 22:30:01
40楼
黄色的的那个水,是防冻液,是混凝土公司加的,没什么问题,止水板的说法我没听说过,那个大侠告诉我下,
回复
longxiaolu
2011年01月26日 22:50:56
41楼
商砼水灰比太大了,上面全是浮浆.那个不是止水钢板,是接地连接扁铁。