请各位大侠们指点下面几张图的误区。
weizhengc
weizhengc Lv.2
2011年01月23日 15:35:46
只看楼主

冬季施工中,。构造柱下边的垫层崩裂,有没有问题

DSC00085.jpg
冬季施工中,。构造柱下边的垫层崩裂,有没有问题

DSC00085.jpg

免费打赏
xiaozhang_77
2011年01月26日 14:06:04
22楼
大哥,那是接地扁铁好不好?
止水钢板一般应用于有防水要求的混凝土施工缝位置。
回复
精工设计
2011年01月26日 14:57:28
23楼
那是止水钢板吗?严重误导人民群众啊。做建筑的得有点常识啊
回复
tiebing860405
2011年01月26日 15:25:21
24楼
那个是防雷接地扁铁!
回复
热动小白
2011年01月26日 15:27:23
25楼
构造柱底垫层那么点大 柱脚平直长度那么长 露筋;柱箍筋未加密;防雷接地扁铁焊接长度不足6D;用做模板的地坪垃圾较多未清理。
回复
geweiwei19881011
2011年01月26日 15:36:08
26楼
学习了谢谢各位
回复
lushaoyanw
2011年01月26日 15:42:15
27楼
这么多人都说楼主错了,看来你真的错了,学习了
回复
xiongshuai86
2011年01月26日 16:03:39
28楼
根据照片中显示,
第一张图片,首先绑扎搭接长度不够,图上应为HRB335及16钢筋,如果按照计算的话,一般构造柱的砼等级C25,如果按照三级抗震的话:35*16*1.6=896,所以第一搭接长度不够;其二搭接位置在基础部位的也不应在该部位进行搭接,需要大于等于Hn/3;其三,按照施工工艺要求的话在绑扎搭接部位箍筋的间距应该进行加密处理;其四:钢筋下面应该不是垫层,应为独立柱基小承台,如果是垫层的话,周围都是泥土,视照片的垫层厚度。预留的钢筋不可能底部锚固于泥土内。
第二、三张图片:图面中为40扁铁,是防雷接地所用,不是止水钢板,也没有用这样4公分的扁铁做的止水钢板。如何止水?在第三张图片中扁铁右侧应与箍筋焊接成一整体,左侧有焊。
第四张图片:要视扁铁的长度设置定,如果过长的需要单独进行防雷接地点。照片看不出来,一般15-20m左右,要看防雷设计等级。
第五张图片:砼水灰比过大,如为商品砼,则施工单位肯定是在砼浇筑过程中加水。这样很容易导致砼开裂。到时砼表面一层浮浆。我们这个项目上次因为这个问题罚款施工单位2500块钱。以示警告。
第六张图片:根据现场施工管理经验此养护是可行的,覆盖养护,一方面保温,二方面能控制砼硬化过程中所需的水分。
第六张图片:
回复
xiongshuai86
2011年01月26日 16:05:37
29楼
第七张图片跟第六张回答是一样
回复
xingnight
2011年01月26日 16:07:32
30楼
都在说,是防雷接地!
回复
林宝坚尼
2011年01月26日 16:08:18
31楼
第一张,肯定不是构造柱~下面的垫层开裂当然是不符合要求的,但实际上没谁会去揪这个问题,毕竟不是结构问题~
第三张,兄弟,那是防雷接地扁钢,按规定应与两根柱主筋焊接,而不是仅仅与箍筋点焊一下就算完事;
第四张,扁钢搭接焊搭接长度应为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);
回复

相关推荐

APP内打开