两路电源供电问题,到底该合哪路为好?
lampard2011
2011年01月23日 15:00:24
只看楼主

如果两路10kv电源A和B(A电源容量大于B),平时分列运行。现在的想法是,如果B失电,母联合闸,A就给B的负载供电。但如果A失电,母联就不合闸,B电源不给A供电。请问,这种情况如何实现,是否只有靠手动合闸来完成?这种算是备自投吗?

如果两路10kv电源A和B(A电源容量大于B),平时分列运行。现在的想法是,如果B失电,母联合闸,A就给B的负载供电。但如果A失电,母联就不合闸,B电源不给A供电。请问,这种情况如何实现,是否只有靠手动合闸来完成?这种算是备自投吗?
免费打赏
zhlf0333
2011年01月24日 15:39:24
2楼
楼主所说的这种控制方式,可以手动实现,也可以自动操作;但显然不能算完全的备自投。
回复
keveinren
2011年01月24日 18:39:06
3楼
完全可以自动投切;如果A失电,母联就不合闸,B电源不给A供电,显然不能算备自投。
回复
lingxuct
2011年01月24日 20:26:32
4楼
这样的系统,只能说明,B系统有备用电源,A系统只是单电源!
回复
zyz8438
2011年01月24日 22:01:34
5楼
可以都设备自投,然后把相应的A 段失电的方式投入,B段失电的方式退出!
回复