泪奔啊,120电缆竟然烧断啦。
a45692006
a45692006 Lv.2
2011年01月23日 09:17:05
只看楼主

昨天早晨9点单位打电话说配电室总闸跳了送不上电,总闸合不上,去了一看DW15的总闸后面储能供电的保险烧掉,换上一个还是送不住,查看后缺相,随后停电检查,杯具了,200的变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了,地下是化了的铜水已小堆,由于这台变压器主要接供水设备,应急处理割掉已烧毁的线半米重新压夹子装上使用,查看电流偏相也不厉害,搞不明白这根线是如何烧掉的呢?有碰见过这样问题的弟兄们么?帮分析一下吧,毕竟是120的电缆,要烧断那待是多大的电流啊。

昨天早晨9点单位打电话说配电室总闸跳了送不上电,总闸合不上,去了一看DW15的总闸后面储能供电的保险烧掉,换上一个还是送不住,查看后缺相,随后停电检查,杯具了,200的变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了,地下是化了的铜水已小堆,由于这台变压器主要接供水设备,应急处理割掉已烧毁的线半米重新压夹子装上使用,查看电流偏相也不厉害,搞不明白这根线是如何烧掉的呢?有碰见过这样问题的弟兄们么?帮分析一下吧,毕竟是120的电缆,要烧断那待是多大的电流啊。
免费打赏
inrain
2011年01月23日 09:38:40
2楼
呵呵,也不懂,顶一下
是因为这根电缆烧掉才造成变压器缺相吗,怎么最近变压器缺相问题多起来了呢,呵呵
回复
inrain
2011年01月23日 09:49:29
3楼
打火烧这么粗的电缆应该也很少见吧,居然没烧掉整个柜子?
回复
a45692006
2011年01月23日 09:56:07
4楼
是烧掉后缺的相,值班室的人说先电脑没电了,几分钟后全停电了,可能是一开始只有C相烧断了,其余两相还供着电,一二分钟后偏相厉害了,总闸跳了。
对啊,打火也不至于这么短时间就把这么粗的线烧断吧
回复
inrain
2011年01月23日 10:32:56
5楼
储能的保险烧掉的原因查出来了吗?储能的电源是不是也用的C相的电源

200kVA的变压器是放在外面的吧,会不会昨晚打雷收衣服了,呵呵
回复
hsa8
2011年01月23日 15:59:42
6楼
这个只能说明平时的点巡检没做到位,这种情况通常是接触不良造成的,而且这个时间肯定很久啦。
回复
ctwz2009
2011年01月23日 19:49:37
7楼
接触不良造成过热,而过热更会造成接触不良,恶性循环,最后就烧坏了。电工要日检、旬检....,发现问题、及时处理。
回复
简单信
2011年01月23日 19:57:06
8楼
每日检查的科目就是那几项,要细心,持续。麻痹大意迟早出事。
回复
a45692006
2011年01月24日 11:25:48
9楼
变压器放在室内,有专门的变压器室和配电室,我们是私营企业,老板为了节约,从人员配备到设备装备都不达标,一共分三个单位三个配电室4台变压器,其中一台还是1983年的货,就我一个电工,而且还要电脑电话全干,这一台离我值班室比较远,平时隔三差五的过去巡视一下,技术上我也就是个二把刀的手,我的专业是计算机技术与科学,大伙说这是不是有点逼良为娼啊
回复
a45692006
2011年01月24日 11:29:10
10楼
接触不良会有这么厉害把这么粗的线都烧断啊?要是接触不良的话那导电杆怎么好好的呢?螺丝压盘上夜没见到被烧灼的痕迹,今天掐了一下零线,40安电流,这应该算正常么?
回复
lingxuct
2011年01月24日 11:51:22
11楼
一看题目:120电缆烧断了 我想 救护车叫不通了!

“变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了”中的“压线卡那把”是什么东东?

能不能把烧断的部位(烧过的痕迹)拍下来,让我们看看?
回复