昨天早晨9点单位打电话说配电室总闸跳了送不上电,总闸合不上,去了一看DW15的总闸后面储能供电的保险烧掉,换上一个还是送不住,查看后缺相,随后停电检查,杯具了,200的变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了,地下是化了的铜水已小堆,由于这台变压器主要接供水设备,应急处理割掉已烧毁的线半米重新压夹子装上使用,查看电流偏相也不厉害,搞不明白这根线是如何烧掉的呢?有碰见过这样问题的弟兄们么?帮分析一下吧,毕竟是120的电缆,要烧断那待是多大的电流啊。
昨天早晨9点单位打电话说配电室总闸跳了送不上电,总闸合不上,去了一看DW15的总闸后面储能供电的保险烧掉,换上一个还是送不住,查看后缺相,随后停电检查,杯具了,200的变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了,地下是化了的铜水已小堆,由于这台变压器主要接供水设备,应急处理割掉已烧毁的线半米重新压夹子装上使用,查看电流偏相也不厉害,搞不明白这根线是如何烧掉的呢?有碰见过这样问题的弟兄们么?帮分析一下吧,毕竟是120的电缆,要烧断那待是多大的电流啊。
12楼
支持,电缆虚接,200的变压器电流有300多,不烧才怪!
回复
13楼
没看明白,楼主烧毁的是那一段?变压器低压端子至DW15的电缆?还是DW15后的?DW15跳闸了吗?是短路瞬动跳闸还是过电流跳闸?还是说说清楚好?
回复
14楼
同意8楼意见,应是先由接触不良造成过热引起的
回复
15楼
楼主说的是否是变压器低压套管的接线杆和接线端子没有损坏,而是电缆在接线端子处烧断了?那应该是电缆和接线端子压接或焊接不良,还是接触不好。
回复
16楼
根据楼上的思路,烧断的是铜铝接线端子,铜铝过渡部位原安装时搞伤过,现运行中因电流的作用,慢慢地把过流位置烧热,直至烧断!
回复
17楼
楼主说:
“200的变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了,地下是化了的铜水已小堆,”
楼主没说“变压器导电杆”烧了,
而只是“从压线卡那把电缆烧断了”。可以推断是线鼻子没压好所引发的故障。
回复
18楼
我刚干了一个箱站 200KVA 300多电流 185 的电缆 你们用的电缆不是铝的吧?
回复
19楼
当时因为活太急没有照下来,不然一定可以跟大家分享一下这个事故,我只好画了一个,图中c相红叉处就是烧断的地方,不知道怎么发图,留下图片链接吧
“
”
回复
20楼
三相确实不是很平衡,但是我想没有那么绝对平衡的吧,最高的时候偏70多个电流,但是时间都不长,平时的时候就差个20以内。
回复
21楼
是从变压器出来C导电杆压线夹那,一开始断的时候DW15没有跳,过了2-3分钟后才跳的,并且后面保险烧掉一个,
回复