求助PKPM计算中短肢剪力墙的判断问题
jimolianxi
jimolianxi Lv.3
2011年01月22日 14:14:07
只看楼主

在做一栋12层的小高层,短肢剪力墙结构,建好模后发现好多规范里定义为短肢墙的墙体,但在PKPM计算中没有把它定义为短肢墙,结果算出来柱与短肢墙的倾覆弯矩比很小,我也是第一次做短肢剪力墙结构,不清楚该怎么调,PKPM中有什么方法能自己定义短肢墙吗?(附模型平面图)

在做一栋12层的小高层,短肢剪力墙结构,建好模后发现好多规范里定义为短肢墙的墙体,但在PKPM计算中没有把它定义为短肢墙,结果算出来柱与短肢墙的倾覆弯矩比很小,我也是第一次做短肢剪力墙结构,不清楚该怎么调,PKPM中有什么方法能自己定义短肢墙吗?(附模型平面图)

EQ@WI{%((O83%K58X{6_F}P.jpg

免费打赏
kmzhulei
2011年01月22日 15:59:53
2楼
先把结构体系定义为短肢剪力墙算一遍,如果短肢剪力墙的倾覆弯矩超过50%,那你的这个结构就要按短肢剪力墙的要求来设计。
回复
jimolianxi
2011年01月23日 09:06:34
3楼
已经定义结构形式为短肢剪力墙结构了,可是计算软件还是把个别的短肢墙按普通剪力墙算