我单位采用的是10kv双电源供电分列运行,高压母联备自投、低压变压器也采用母联备自投、车间配电间采用双电源转换开关,想请教各位各种备自投的转换时间如何设置,在发生晃电时怎么办,双电源转换开关是3秒的,变压器和车间的备自投有必要投入吗?
我单位采用的是10kv双电源供电分列运行,高压母联备自投、低压变压器也采用母联备自投、车间配电间采用双电源转换开关,想请教各位各种备自投的转换时间如何设置,在发生晃电时怎么办,双电源转换开关是3秒的,变压器和车间的备自投有必要投入吗?
2楼
一般“二路进线母联自投”的BZT,380V系统是“0S自投”,因其多数是“失压自投”。
10KV系统的BZT是0.5S自投,而它是低电压自投,一般是在85%以下时启动BZT,0.5S内电压不恢复,BZT就动作。
回复
3楼
学习学习,:lol
回复
4楼
学习 学习
回复
5楼
学习了学习了,我也有个问题:10kV进线做双电源,低压再来个柴油电机做ATS切换。那么高压的双电源用负荷开关做简易的备自投该如何实现?请教高手。。。。。
回复
6楼
学习了,,感谢
回复
7楼
学习!学习!
回复
8楼
10kV的BZT为0.5s,380V的BZT为0s?
回复
9楼
借电老鼠的回复接着说!
这种情况本人觉得备自投应从高压投起合理些,即高压BZT投不上再投低压BZT,低压先投上的话,再投高压也没什么意义了。