室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?
室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?
53楼
应当是向下啦,电气这个专业,一切让设备,这是原则
回复
54楼
室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?
这个问题在我们这边的变电站出现过,后来国网出了一个观感专篇,对设计要求,屋内扁钢敷设高度为200,插座下方。这样就不会出现上面的问题了。
不过已经出现了,建议提高插座高度解决此问题
回复
55楼
哈哈。顶一下。
回复
56楼
重复接地极或等电位连接我们这都没有做过绕房间一周明装扁钢的做法,没有遇到过类似情况,学习了。
回复
57楼
一般在电气室内有这种情况发生!
回复
58楼
插座安装在什么位置上?一般高于300就可以了!
回复
59楼
支持换插座地方,稍微往上装300
回复
60楼
我们做的配电房都设了插座的 呵呵 但都没提到这个 学习了
回复
61楼
把插座提高到距地500mm的位置了,谢谢大家!
回复
62楼
插座最好可以升高到合适的高度就是了。
回复