什么是母线插接箱
jeanh168
jeanh168 Lv.2
2006年03月16日 10:51:29
只看楼主

什么情况下用到母线插接箱,大家可不可以上传个母线插接箱的图片或链接一个地址?

什么情况下用到母线插接箱,大家可不可以上传个母线插接箱的图片或链接一个地址?
免费打赏
liuynn
2008年10月10日 11:37:50
12楼
长见识了:victory:
回复
yejun1314520abc
2008年10月10日 15:58:02
13楼
母线槽预留4夹口,A ,B,C,N,插接箱4母排插口,母线外壳单独接地
回复
马嘉明
2008年10月10日 19:51:09
14楼
:victory: 学习了!!!
回复
lhjun150212
2008年10月11日 09:35:48
15楼
1行业标准要求:空气绝缘母线干线系统(空气绝缘母线槽)JB/T 8511-1996
4.4.1.4 插接式分线箱(馈电箱)
插接式分线箱(馈电箱)按用途分有以下几种型式:
1) 直接与电缆连接,不安装其它电器元件的分线箱;
2) 内装有断路器的分线箱;
3) 内装有刀开关等的分线箱;
4) 内部不带开闭元件,只装有熔断器、按钮或其它电器元件及测量表计等的分线箱。
插接式分线箱的结构,必须符合以下各项要求:
a)分线箱的插接头插入母线干线单元时,与母线槽的机械连接应牢靠,电气接触应良好,不得露出带电部位,而且其结构应使其自身易于插入和拔出,同时保证插拔50次后仍能正常工作;
b) 分线箱内的操作机构应灵活、可靠;
c) 分线箱所选用的各种电器元件均应符合其自身的产品标准;
d) 分线箱内所有零部件的安装均应牢固可靠;
e) 分线箱的结构应保证电缆和电器元件的安装、维修方便;
f) 分线箱上应有不准带负荷插拔的装置或警告标记。
2国标要求:低压成套开关设备和控制设备GB7251.0-2006第2.3.13条分接单元
回复