地下全埋式钢筋混凝土水池整体抗浮计算的措施
phlyman
phlyman Lv.9
2011年01月21日 15:05:31
只看楼主

项目所在场地地下常年水平埋深为1.5m~3m,我抗浮计算按埋深1m处理,水池长26m,宽14m,深4m~5m,不计垫层重,抗浮重是8000kN,水浮力大概12000kN,两者差了4000kN的样子,我打算用底板配重的方式解决抗浮问题,就是把垫层加厚到800mm,垫层和水池底板间用短钢筋相连。不知道这样可行否?之前考虑过用抗浮桩,但是场地地下基岩埋深较浅,大概埋深12m,所以抗浮桩桩长不能很长,只能做到6,7米,单桩抗拔力也就500kN左右,所需桩数较多,不经济,所以取消了。

项目所在场地地下常年水平埋深为1.5m~3m,我抗浮计算按埋深1m处理,水池长26m,宽14m,深4m~5m,不计垫层重,抗浮重是8000kN,水浮力大概12000kN,两者差了4000kN的样子,我打算用底板配重的方式解决抗浮问题,就是把垫层加厚到800mm,垫层和水池底板间用短钢筋相连。不知道这样可行否?
之前考虑过用抗浮桩,但是场地地下基岩埋深较浅,大概埋深12m,所以抗浮桩桩长不能很长,只能做到6,7米,单桩抗拔力也就500kN左右,所需桩数较多,不经济,所以取消了。
还有也考虑过在池内加重,但里面有支柱,池内放设备,这样素砼容易开裂,而且在池内垫素混凝土的话,感觉池变深了,池壁底部内力会增大。
所以想来想去还是这样做,不知道可行否?

QGDINF_14_05_03_02_Pump House_RC01-Model.jpg

wolfish_p
2011年02月16日 13:10:18
2楼
你用配重混凝土浇注板板,不就全解决了吗!配重混凝土表观密度2500~5000
回复
jibaohua
2011年10月07日 13:53:32
3楼
我现在做的这个水池也是抗浮算不过。暂时不知道比较好的方法来解决。
回复

相关推荐

APP内打开