两个防火分区,共用两部疏散楼梯行吗?
城市边人
2011年01月21日 10:44:36
只看楼主

本工程为42层写字楼,单层面积2446.2平方米,按规范要求做两个防火分区,两部疏散楼梯疏散宽度满足整层人数的要求,不知道共用两部疏散楼梯行吗?

本工程为42层写字楼,单层面积2446.2平方米,按规范要求做两个防火分区,两部疏散楼梯疏散宽度满足整层人数的要求,不知道共用两部疏散楼梯行吗?
f690229642a2b8bc66e9.pdf
30.2 KB
立即下载
免费打赏
sikar222
2011年01月22日 15:38:24
2楼
其中一部楼梯必须单独使用
回复
zxl-wyh
2011年01月22日 15:45:24
3楼
应该没问题吧,我的一个会展工程,一层面积约16000,分5个区,每2个区的楼梯都会共用的
回复
fishway
2011年01月22日 16:16:27
4楼
不行,按照《高规》第6.1.1.3,一类高层设置一个安全出口的条件是,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门联通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和小于1400M2(设有自动喷水灭火系统同样)。你的面积已经超了
回复
lily_zd
2011年01月23日 06:02:25
5楼
怎么没有把图发上来?按高规是不可以的
回复
paullee22
2011年01月23日 14:08:57
6楼
42层都超高了,通常高规能行的不一定能满足要求,往往这样的情况需要当地或者国家相关主管部门点头才行
回复
lushaoyanw
2011年01月23日 17:30:40
7楼
这做两个防火分区恐怕是不行吧,一类建筑的两个相邻防火分区的面积之和不应该大于1400
回复
江湖小鱼儿
2011年01月23日 20:29:18
8楼
42层是超高建筑,防火分区很严的。需要当地消防部门沟通沟通。
回复
christina992_200
2011年01月24日 12:37:34
9楼
安全第一啊,建议不要共用
回复
城市边人
2011年01月25日 08:06:05
10楼
谢谢大家的建议!
回复
laomao04
2011年01月26日 08:57:03
11楼
安全第一,别让跟自己过不去,给甲方省钱也不能给自己设套。