一级负荷双电源末端切换?
jxklovic
jxklovic Lv.12
2011年01月21日 09:13:21
只看楼主

一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?

一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?
免费打赏
yijian1997
2011年01月23日 16:17:23
12楼
2008建筑电气设计规范里针对一级负荷的设备电源设置有要求,请查阅。
回复
swpshi
2011年08月02日 16:06:07
13楼
按《供配电系统设计规范GB50052》
95版规范:
第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
09版规范:
3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。

3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:
1 除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
2 设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。


条文解释:
因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源
一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有必须满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷。

由此可见,就这条而言,规范只是“把两个电源”进行了专业术语定义,并没有实质意义上的改变,至于《措施》里提的应该只是参与编写的人的个人理解吧,措施应该只是用于参考,而不能当规定来执行吧。
“双重电源”一词引用了《国际电工词汇》IEC60050.601—1985第601章中的术语第601—02—19条“duplicate supply”。

[ 本帖最后由 swpshi 于 2011-8-2 16:08 编辑 ]
回复
tzh188
2011年09月28日 17:11:15
14楼
末端互投供电
回复
woheni2010
2011年10月06日 09:20:09
15楼
这个问题一直没有很明确的答案啊
回复
muyuyao
2011年10月06日 16:53:07
16楼
好话题,非常重要!!!

吸引来的都是高手!!!希望见到更精彩的发言!!!

只可惜具体实施普遍较差!!!

很多双电源都只存在于设计图纸上!!!
回复
fixer01
2013年09月29日 09:47:07
17楼
关于这个问题,不知各地如何执行的。

据我所知,本地重要项目,一级负荷(容量较大)基本双电源末端切换。
回复
david200901050
2013年09月29日 10:34:39
18楼
多谢楼主,学习了
回复
canghaicha
2013年10月25日 06:35:06
19楼
aaaafei 发表于 2011-1-21 09:53 一、我们这审图的要求末端切换,比如一类高层的生活水泵、客梯等,分别接自正常母线段和应急母线段。本人申 …非常同意,我也为这个问题困惑
回复
canghaicha
2013年10月25日 06:38:45
20楼
john_liu_1997 发表于 2011-1-21 22:51 在《全国民用建筑工程技术措施2009-电气》中第2章中2.3.1中12条规定"为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在 …“另外如果系统设计了应急母线,那么其切换也应在最末一级配电装置上,主要是考虑到双电源切换是个单点故障点,如果在前端切换的话,一个是开关容量很大,造价高,如果转换开关本体发生故障的话,那么一级负荷的第二路电源就无从投入了,影响面较大,如果在末一级配电加装小容量转换开关,即使故障其影响面较小,减少损失.”原文在哪里?
回复
云飘飘
2013年10月25日 07:02:29
21楼
这个争议很大
回复

相关推荐