一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?
一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?
22楼
canghaicha 发表于 2013-10-25 06:38 “另外如果系统设计了应急母线,那么其切换也应在最末一级配电装置上,主要是考虑到双电源切换是个单点故障 …原文就在《全国民用建筑工程技术措施2009-电气》第4.1.6条中的第3款上有明确说明。
回复
23楼
除了弱电配电、重要照明负荷,其它规范没有明确规定
回复
24楼
一般重庆现在的做法是一级负荷(非消防)只有一类高层客梯要求双电源末端切换了,其他配电未作要求。
回复
25楼
各地审图把握程度不一样,看各地方的要求吧,以下是重庆对这个问题的回答
1.很多设计对一级负荷供电采用在配电室处总切换方式,是否按《技术措施》要求在最末一级配电装置处自动切换供电?
1)《技术措施》是一本参考书,作用是“提高建筑工程设计质量和设计效率,供全国各设计单位参照使用”,不能作为规范使用。
2)根据工程实际情况对于消防负荷以外的一级负荷可采用在配电室处总切换方式供电,尤其是普通一级负荷较多的情况。
回复
26楼
进来学习。。。
回复
27楼
不用去想了,这是人为提高的要求,按规范本身是不需要末端切换的
回复
28楼
看看学习学习啊
回复
29楼
一级负荷客梯在民规9.4.1.1里说了,其他非消一级负荷不晓得哪里有规定啊
回复
30楼
10#说的对。
回复
31楼
学习·
回复