如题。两进线一母联的配置,先分后合还是先合后分,是由什么决定的?出于什么考虑?常遇到的这些切换方式,那到底出于什么考虑来选择呢?

如题。
两进线一母联的配置,先分后合还是先合后分,是由什么决定的?出于什么考虑?
常遇到的这些切换方式,那到底出于什么考虑来选择呢?
005.JPG

005.JPG

免费打赏
fzj2263
2011年01月21日 13:21:13
12楼
结合自己的运行方式,满足保护要求,按照用户需要进行切换。
回复
岛泉
2011年01月21日 15:03:58
13楼
”先分后合:先分进线再合母联; 先合后分:先合母联再分进线“ 在控制连锁上.不分一个进线开关母联合不上.
回复
afeihu
2011年01月21日 15:59:15
14楼
在设置母联备自投保护控制时,是进线先分,母联后合。当两段进线具备并列操作条件时,可以先合后分,即先合母联,后分进线。当两段进线具备并列运行条件时,可以先合后分或干脆不分,即先合母联,后分进线,或者不分进线,直接并列运行。当两段进线不具备并列操作条件时,只好先分进线,后合母联,这种情况,一般在一段进线有故障时才会发生,因为有部分负荷需要停电。
回复
neyama
2011年01月21日 16:11:54
15楼

:handshake 非常感谢你的解答
回复
guogang66666
2011年01月21日 19:59:54
16楼
通常运行方式下,肯定是两进线带电,母联断开。 备自投压板投入 我看见你的那张图是低压的400V 不用同期装置的 所谓的备自投压板功能就是当检测到其中一段母线无电流时(检无流)制动投母联 同期装置一般核相后 只对发电机或变压器的使用,我说的是一般情况啊,
回复
jasonfifa
2011年01月21日 20:11:21
17楼
进来学习下,很实用的问题。
回复
xrg885
2011年01月22日 00:52:03
18楼
先分后合,先合后分,是根据供电合同,即你单位与供电局签的供电协议。和运行方式(外桥与内桥)。来由设计院定。 你操作不会有错,应为有电气,机械联所、
回复
lixiaolinbeijing
2011年01月22日 09:30:01
19楼
那得看你两路进线是否允许并列,
如果允许,那么就都可以;
如果不允许,那么就只能先分后合;
回复
xw1049
2011年01月22日 09:30:35
20楼
如果两台变压器互为备用,分列运行,三台断路器之间做电气联锁(3合2)则可以确定断路器切换时肯定是先分后合。这是电气联锁方式和断路器工作原理决定的。
回复
jerryzrj123
2011年01月22日 15:49:34
21楼
学习:time: :time:
回复