现在隧洞钢衬段需要做接缝灌浆,规范上说灌浆前需要压风是为了了解缝隙串通情况及吹出空腔内的积水污物,我不清楚这样结束的条件是什么,还有压风是和压水一样间歇性的,还是连续性的啊,如果哪位仁兄有接缝灌浆原始记录的各样表格的话,最好能带原始记录那就太感谢了!(我做个参考,之前没接触过这些不清楚啊)
现在隧洞钢衬段需要做接缝灌浆,规范上说灌浆前需要压风是为了了解缝隙串通情况及吹出空腔内的积水污物,我不清楚这样结束的条件是什么,还有压风是和压水一样间歇性的,还是连续性的啊,如果哪位仁兄有接缝灌浆原始记录的各样表格的话,最好能带原始记录那就太感谢了!(我做个参考,之前没接触过这些不清楚啊)
2楼
楼上的朋友,你说的隧洞钢衬段,是地质缺陷段的钢衬支护,还是说的压力钢管段?
隧洞地质缺陷如果采用钢衬支护段的灌浆可以直接参看回填灌浆工艺。
压力钢管的接触灌浆如下:(你可以参考下)
回复
3楼
钢管接触灌浆系指地下埋管在管外混凝土凝固收缩后,对钢管外壁与混凝土之间进行灌浆,使钢管结构能更好地与混凝土和围岩共同工作。钢管接触灌浆应在混凝土浇筑结束后60天进行。接触灌浆宜在温度最低时段进行。
压力管道钢管制作时,应按施工图纸所示的孔位、孔径和结构要求预留灌浆孔,并在钢衬外壁加焊补强钢板,补强板预留孔设有内螺纹,便于与灌浆管的连接,钢衬安装前,每个预留孔均加旋孔塞,以防止砼浇筑时将其堵塞。
灌浆前的准备
(1)砼浇筑前,在补强板上抹油,防止补强板与砼粘结,灌不进浆。
(2)埋管的外围混凝土凝固后,进行平洞回填灌浆和围岩固结灌浆前,旋开孔塞,旋上保护圈,防止钻孔时打坏螺纹。平洞回填灌浆和固结灌浆后,堵塞混凝土中的灌浆孔,不得有渗水进入,然后进行接触灌浆。
(3)灌浆前,采用稍高于灌浆压力的水(其压力不高于钢管抗外压的安全压力)挤开补强板与混凝土间的缝隙。
(4)灌浆材料采用普通硅酸盐水泥或超细水泥,其质量应满足设计有关规定。灌浆所用的外加剂如速凝剂、减水剂等,其掺量应通过试验确定。
灌浆
(1)灌浆压力:灌浆压力不能高于钢衬抗外压的安全压力,根据监理工程师的指示确定。
(2)接触灌浆采用循环灌浆法。单排作Ⅰ序孔,双排作Ⅱ序孔。Ⅰ序孔灌浆时,Ⅱ序孔作排气孔兼出浆孔。Ⅱ序孔灌浆时,留顶上一孔排气及出浆。在设计压力下,当最大浓度浆液停止吸浆时,延续灌注5min,灌浆即可结束。
(3)灌浆过程中注意事项
①.灌浆时,砼强度及温度应已满足设计规定的要求。
②.按监理工程师指示严格控制灌浆压力,并在灌浆孔旁设置变位计,观测钢衬变位,防止失稳。
③.浆液水灰比(重量比)可用0.8~0.5,必要时可加入减水剂。缝隙越大,浆液越浓,二序浆液较稀。
④.灌浆应自低处孔开始,待各高处孔分别排出浓浆后,依次将其孔口阀门关闭,同时应记录各孔排出的浆量和浓度。
⑤.在灌浆过程中,应随班记录孔位、配比、吃浆量和钢管变形等。
⑥.灌浆结束后,应旋下保护圈,清除灌浆孔内杂物,旋上孔塞及防渗石棉,再封焊灌浆孔及补刷涂料等,焊缝的质量应满足设计要求。
灌浆质量检查
灌浆结束14天后,应会同监理人用锤击法进行灌浆质量检查,其脱空范围和程度应满足施工图纸的要求。不合格的部位应处理至监理人认为合格为止。
回复
4楼
您好,钢管是压力钢管,只是设计要求接缝灌浆是由现场敲击而定,只对脱空区域灌浆,这样灌浆孔是不是可以不分序,单独对1个区域进行灌浆?
回复
5楼
对的,是可以不再分序。
回复
6楼
锤击后对脱空区是否可以采用后钻孔的方式,再灌浆??如果可行的话,又应该注意什么呢?谢谢
[
本帖最后由 wanglibao_1979 于 2011-6-24 09:41 编辑 ]
回复