避雷器参数中几个冲击电流的问题
wwxxly
wwxxly Lv.2
2011年01月20日 13:40:42
来自于防雷减灾
只看楼主

壁雷器参数中一般有三个残压值,为雷电冲击电流残压、陡坡冲击电流残压、操作冲击电流残压。这三个冲击电流是不是标准试验电流。如果是,其波形是什么,幅值又有多大;在现场实际运行中,出现雷击、倒开关等冲击时是不是冲击电流都会小于标准试验电流。所以实际运行中出现雷电、操作等冲击时,避雷器两端的电压不会超过参数中相应的残压值。不知道我的理解对不对,希望高人指点。

2011年01月21日 16:42:02
2楼
但实际中的产品,电流可能都通不过,是氧化锌阀片决定的,
根据成本来控制的。
电压的幅值是根据避雷器的额定电压来决定的,这个有国家标准的。可以查看相关标准。可参照GB11032.
回复
hysj2003
2011年01月23日 13:23:52
3楼
注册考试:注册未来,考试成功;
照明技术:照明前方,必备技术;
继电保护:继电亮剑,重在保护;
软件共享:软件大家用,共享你我他;
电站技术:电站春秋,精湛技术;
供电配电:供电配电,二人牵手电不倒;
回复
电气之家
2011年01月23日 17:53:15
4楼
这可是问住我了,等待高人来解。想念土木的力量