关于避雷器的位置
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2011年01月20日 09:05:10
只看楼主

低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头,而不是上桩头。

低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头,而不是上桩头。
免费打赏
bjx1025
2011年01月20日 09:39:06
2楼
:L :L :L :L 没人?
回复
xfgdcdg
2011年01月20日 09:44:02
3楼
安装在负荷侧的作用是防止断路器开断时产生操作过电压.
回复
bjx1025
2011年01月20日 11:21:03
4楼
就这?
?????
回复
shiner2010
2011年01月20日 11:37:41
5楼
避雷器装在主开关前后都可以,不过所用的极数可能会不一样
回复
fengyachaop77
2011年01月20日 17:08:51
6楼
接SPD的线都很细的,而住进线一般都挺大,若是压在上接线头,SPD线上就要承担所有的进户电流(前压线,相当于串联),所以压在后端。等待高手解答
回复
bjx1025
2011年01月21日 09:47:55
7楼
安装在负荷侧的作用是防止断路器开断时产生操作过电压.
那装下桩头,主断被雷坏不用管? 等待高手解答
接SPD的线都很细的,而住进线一般都挺大,若是压在上接线头,SPD线上就要承担所有的进户电流(前压线,相当于串联), 正常情况下高阻
回复
淮岸听风
2011年01月21日 09:53:05
8楼
装在下端口侧,可保护负荷。主断路器防雷由上级的避雷器保护
回复
bjx1025
2011年01月21日 10:25:55
9楼
如果上一级没设避雷器保护呢?
回复
bjx1025
2011年01月21日 10:32:35
10楼
如果在上端口,雷击时电压升高,对下面负荷一样起到保护。
有没有这种可能,浪涌在上端口,雷击时因为浪涌的分流,可能导致主断无法分闸,进而危害下面负荷。
回复
bjx1025
2011年01月21日 10:33:27
11楼
求高手啊~~~~~~~~~~
回复

相关推荐