低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头,而不是上桩头。
低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头,而不是上桩头。
2楼
:L :L :L :L 没人?
回复
3楼
安装在负荷侧的作用是防止断路器开断时产生操作过电压.
回复
4楼
就这?
?????
回复
5楼
避雷器装在主开关前后都可以,不过所用的极数可能会不一样
回复
6楼
接SPD的线都很细的,而住进线一般都挺大,若是压在上接线头,SPD线上就要承担所有的进户电流(前压线,相当于串联),所以压在后端。等待高手解答
回复
7楼
安装在负荷侧的作用是防止断路器开断时产生操作过电压.
那装下桩头,主断被雷坏不用管? 等待高手解答
接SPD的线都很细的,而住进线一般都挺大,若是压在上接线头,SPD线上就要承担所有的进户电流(前压线,相当于串联), 正常情况下高阻
回复
8楼
装在下端口侧,可保护负荷。主断路器防雷由上级的避雷器保护
回复
9楼
如果上一级没设避雷器保护呢?
回复
10楼
如果在上端口,雷击时电压升高,对下面负荷一样起到保护。
有没有这种可能,浪涌在上端口,雷击时因为浪涌的分流,可能导致主断无法分闸,进而危害下面负荷。