《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009已经自2009年9月1日实施,其中第3.0.1条等为强制性条文,应该强制实施,大于5米基坑必须监测,但是实际上我们这里没有工程这么去做,我想问下会员们,你们那里实施的情况?
《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009已经自2009年9月1日实施,其中第3.0.1条等为强制性条文,应该强制实施,大于5米基坑必须监测,但是实际上我们这里没有工程这么去做,我想问下会员们,你们那里实施的情况?
2楼
我现在就在做基坑监测。。不过一般都是深基坑。。10多米以上的。。规范上虽说大于5米必须做监测。但是房建上不怎么严格的,据说都是去糊弄的、地铁和深基坑就比较规范了。。
回复
3楼
在这边, 一般大于五米小于7米的,一般都没看到有监测。
大于七米的,好像都会做个点,进行监测!
这是一年来,俺跑工地看到的情况,个人所见,仅供讨论。
回复
4楼
基坑支护方案设计中一般都有检测的内容,但是施工现场很少有做的。
回复
5楼
也要看地方的 在上海 3m的基坑 都要专门的监测。
回复