如yjv4x120单根载流量为295A,两根并联是不是590A,要不要乘以系数?请大家帮个忙,最好说明依据。

如yjv4x120单根载流量为295A,两根并联是不是590A,要不要乘以系数?请大家帮个忙,最好说明依据。
免费打赏
weifeng9679
2011年03月07日 13:19:36
12楼
双拼 乘以1.7即可
回复
ahjsm
2011年03月07日 14:26:15
13楼
xuexi
回复
mzwl2009
2011年03月07日 15:09:33
14楼
见《工业与民用配电设计手册》中关于电缆敷设的章节,根据不同的敷设方式,有不同的系数
回复
wenhao238
2011年03月21日 23:08:46
15楼
两根低压电缆并列系数0.85
回复
fengyu992
2011年03月22日 10:10:26
16楼
乘2肯定是不对的,系数规范上有
回复
ouwenxiaocao
2012年06月05日 09:49:54
17楼
YJV并列系数取0.9,铜母排取0.96,其它电线电缆按0.8取。同时还要考虑温度系数,过载系数等等!
参考《民用建筑电气设计与施工》

[ 本帖最后由 ouwenxiaocao 于 2012-6-5 09:51 编辑 ]
回复
ssqqugamd
2012年06月05日 18:54:18
18楼
还要考虑长短和安装方式,短裸露两倍安全电流也可以。
回复
lwg036010
2012年06月05日 21:56:54
19楼
了解了 学习了 才值得还有并列系数一说
回复
ttkx151
2012年11月07日 20:48:35
20楼
查了一下《民用建筑电气设计与施工》,没有找到YJV并列系数取0.9,铜母排取0.96,其它电线电缆按0.8的降额,能否将参考的文档发给我一份, 1727370257@qq.com,谢谢。