如yjv4x120单根载流量为295A,两根并联是不是590A,要不要乘以系数?请大家帮个忙,最好说明依据。
如yjv4x120单根载流量为295A,两根并联是不是590A,要不要乘以系数?请大家帮个忙,最好说明依据。
2楼
正确:victory:
回复
3楼
但有时却不平衡,所以要注意了!
回复
4楼
规范不在手边,给你查不了,参见35KV以下电缆设计,单根载流量外,需要考虑电缆的并列系数(因为多少还是有些涡流的)。1、明白,不是直接两倍。2、查找出确切依据。:handshake
回复
5楼
回复
6楼
不能简单的乘以2,必须考虑并列系数
回复
7楼
并联系数在那里查?
回复
8楼
两根低压电缆并列系数0.85
回复
9楼
请问并联系数在那里查
回复
10楼
打个8折差不多
回复
11楼
不是简单的倍数关系!
要考虑并联系数,也要考虑到电缆的敷设方式,与电缆长度也有一定的关系.
回复