两根相同截面的电缆并联供电,其载流量是不是单根载流量乘以2?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年01月18日 10:09:13
只看楼主

如yjv4x120单根载流量为295A,两根并联是不是590A,要不要乘以系数?请大家帮个忙,最好说明依据。

如yjv4x120单根载流量为295A,两根并联是不是590A,要不要乘以系数?请大家帮个忙,最好说明依据。
免费打赏
之清
2011年01月18日 12:35:36
2楼
正确:victory:
回复
yuhuabin
2011年01月18日 13:11:24
3楼
但有时却不平衡,所以要注意了!
回复
电气之家
2011年01月18日 13:12:14
4楼
规范不在手边,给你查不了,参见35KV以下电缆设计,单根载流量外,需要考虑电缆的并列系数(因为多少还是有些涡流的)。1、明白,不是直接两倍。2、查找出确切依据。:handshake
回复
ahha2001cn
2011年01月18日 13:40:19
5楼
回复
xyw111
2011年01月18日 16:09:18
6楼
不能简单的乘以2,必须考虑并列系数
回复
xuxizhong
2011年01月19日 09:52:14
7楼
并联系数在那里查?
回复
cwf882010
2011年01月19日 09:58:05
8楼
两根低压电缆并列系数0.85
回复
xuxizhong
2011年01月19日 15:24:44
9楼
请问并联系数在那里查
回复
tomely
2011年01月19日 16:31:06
10楼
打个8折差不多
回复
xfgdcdg
2011年01月20日 10:17:03
11楼
不是简单的倍数关系!
要考虑并联系数,也要考虑到电缆的敷设方式,与电缆长度也有一定的关系.
回复