潜水泵配电线路是否需要热继电器,因为我看有些图又不需要,有些又有用来做报警用的请各位多多指教,,
潜水泵配电线路是否需要热继电器,因为我看有些图又不需要,有些又有用来做报警用的请各位多多指教,,
12楼
谢谢,,,,有学到了东西
回复
13楼
潜水泵在排污时候是属于长时间工作制的,因为污水很容易造成电动机的堵转,因此潜水泵发生过载的可能性很大,建议还是要安装热继电器做过载保护
回复
14楼
潜水泵在运行中,很容易造成过热(泵虽然在水中),或过载,有时因为线路问题,造成单相运转,所以应该加上热继电器,以保护水泵。
规范中也是这么规定的。
回复
15楼
容易发生过载的电动机都应该有过载保护,未必3kW以下的就不加,我做过的很多小功率的电机就是这种工况;
潜水泵要加漏电保护或零序保护(大功率的)
回复
16楼
谢谢各位,请问,关于这些知识在哪本规范上能找到啊?
回复
17楼
严重同意
回复
18楼
消防电梯的潜水泵热继电器过载保护不能断主回路,只可动作于信号。
回复
19楼
要过负荷保护,防止杂物缠绕和扬程增大.
回复
20楼
请问,多大功率的电机就需要软启动呢?
回复
21楼
规范上应该是11KW 以上就要软启动了,但实际工程中15KW以上才开始软启动
回复