关于剪力墙配筋率问题
zyjdx
zyjdx Lv.7
2011年01月18日 08:57:53
只看楼主

以前没做过剪力墙,这次做个地下室,才发现好多规范条文都理解错了,请教大家:高规和抗规上规定的剪力墙配筋率是指单侧还是双侧?受力纵筋和分布钢筋,构造钢筋有什么具体区别,我糊涂了!

以前没做过剪力墙,这次做个地下室,才发现好多规范条文都理解错了,请教大家:高规和抗规上规定的剪力墙配筋率是指单侧还是双侧?受力纵筋和分布钢筋,构造钢筋有什么具体区别,我糊涂了!
免费打赏
mayunjun
2011年01月18日 14:41:36
2楼
抗规和高规中给定的最小配筋率是双侧配筋率,受力纵筋一般指约束和构造边缘构件(暗柱)主筋,分布钢筋一般指剪力墙竖向和水平分布钢筋,构造配筋一般指按最小配筋率(包括约束和构造边缘构件最小体积配箍率)、最小纵筋直径、最小箍筋直径、最大箍筋间距等。
回复
lsj5lsj
2011年01月18日 15:56:04
3楼
是双侧配筋率,受力纵筋一般指约束和构造边缘构件(暗柱)
回复
huahang2006
2011年01月21日 10:17:24
4楼
学习了、、、
回复
shuilihufu
2011年01月21日 11:12:21
5楼
看看大家都怎么说
回复
zzlps2
2011年01月21日 23:38:40
6楼
多看,学习了
回复
阿土怕瓦落地
2011年01月22日 09:05:05
7楼
注意:地下室和上部剪力墙构造是不同的!
回复
hua25310
2011年02月17日 10:47:13
8楼
原来是这样啊,没做过剪力墙呢~~
回复
钢柱1
2011年06月25日 09:33:29
9楼
应该是双侧的
回复
chen13033576
2011年06月25日 22:06:19
10楼
双侧的 可以看satwe说明说 上面有明确的说哦
楼上说得对 地下室外墙属于受弯构件了 应满足单侧配筋率的 跟剪力墙是不一样的;