1.高压侧系统短路容量如何确定?SK2= SK1* SK/ SK1+ SKSK=100SRT/UK%SK2 变压器低压侧三相短路的短路容量SK1 变压器高压侧短路容量SK 变压器本身短路容量,其值等于高压侧接入无限大电源容量时的低压侧短路容量SRT 变压器额定容量UK% 变压器阻抗电压百分值2.此公式讲了三者的关系,在短路计算中确定高压侧系统容量适用吗?3.图中电源引入线缆(从10KV电源架空引入至变压器高压进线端)L1、电源引入母线(从变压器低压出线端至进线屏母线端子上)L2、联络母线(从进线屏切换开关接线端子至低压柜母线端子)L3、低压柜母干线L4、低压柜配电小母线L5长度(考虑预留量)该如何确定,依据什么,上述L1、L2、L3、L4、L5名称是否确切,如有不妥请同行纠正?
SK2= SK1* SK/ SK1+ SK
SK=100SRT/UK%
SK2 变压器低压侧三相短路的短路容量
SK1 变压器高压侧短路容量
SK 变压器本身短路容量,其值等于高压侧接入无限大电源容量时的低压侧短路容量
SRT 变压器额定容量
UK% 变压器阻抗电压百分值
2.此公式讲了三者的关系,在短路计算中确定高压侧系统容量适用吗?
3.图中电源引入线缆(从10KV电源架空引入至变压器高压进线端)L1、电源引入母线(从变压器低压出线端至进线屏母线端子上)L2、联络母线(从进线屏切换开关接线端子至低压柜母线端子)L3、低压柜母干线L4、低压柜配电小母线L5长度(考虑预留量)该如何确定,依据什么,上述L1、L2、L3、L4、L5名称是否确切,如有不妥请同行纠正?
4.此系统图做短路计算时,图中所确定的短路点是否正确,还有疑漏的地方没?
我说说我确定短路点的理由请同行指正,变压器与低压开关柜隔室布置,变压器与低压柜的距离只有几米。变压器低压出线端处和低压柜母线短路电流差别很小,所以在检验变压器总开关及出线回路开关的分断能力时均采用变压器低压出口处短路电流值.但为了详细了解低压配电系统的低压短路计算全过程,所以详细准确的确定出低压配电系统短路点的位置,每个短路点所担负的检验那一段线路上的开关的分断能力。 电气同行们不要用据我经验来分析此问题,要拿出确凿的数据来说话。请同行高手指点!
5.我们做短路计算时,因动态的看待配电系统图,所以要计算(最大运行方式下的三相短路电流和单相短路电流、最小运行方式下的三相短路电流和单相短路电流,)两种情况下的参数值。所以该如何做详细的计算请同行指点。