急!!大家帮我分析下电动机烧坏的原因
sky191519
sky191519 Lv.2
2011年01月17日 16:29:31
只看楼主

电动机前级有软起动器保护。有断相。过流。过载。过热保护。但是用户说电机还是烧了。给我传来了图片。但是我看不到哪里烧了。请大家帮我看看是绕组烧了吗??烧的原因有哪些?软起动器的保护功能都没问题。领导让我写个分析报告。说明电机的烧毁与软起动器关系不大。大家踊跃发言啊。

电动机前级有软起动器保护。有断相。过流。过载。过热保护。但是用户说电机还是烧了。给我传来了图片。但是我看不到哪里烧了。请大家帮我看看是绕组烧了吗??
烧的原因有哪些?软起动器的保护功能都没问题。领导让我写个分析报告。说明电机的烧毁与软起动器关系不大。大家踊跃发言啊。

DSC08927.JPG


DSC08928.JPG

免费打赏
kanyudeyun
2011年01月20日 20:38:30
62楼
本人认为是电机本身的质量有问题,我们以前调试大的电机的时候经常堵转,也没有出现电机烧坏的现象。凡是烧坏的不是电机进水绝缘不好了,就是缺相了 。。。
回复
ygz2008
2011年01月20日 22:05:49
63楼
我感觉应该是部分绝缘老化造成相间短路或者对地短路。
回复
ygz2008
2011年01月20日 22:08:34
64楼
有可能上电可以运行,但是电机温度上来后绝缘下降造成短路。但是用摇表测绝缘不一定测得出来。主要摇表的电流比较小。
回复
ygz2008
2011年01月20日 22:14:15
65楼
这个电机不是加强绝缘的电机,有可能环境温度高引起运行温度高,造成电机绝缘老化。但是电流没有过载所以保护没有动作
回复
sky191519
2011年01月21日 08:13:18
66楼
呵呵。大家都有道理,具体原因真的不清楚啊。直接用户那里只是把电机返厂了。感觉匝间短路的方面大点
回复
sky191519
2011年01月21日 08:14:11
67楼
学习了:victory:
回复
sky191519
2011年01月21日 08:15:14
68楼
经验之谈啊。谢谢啊
回复
hsx_1974
2011年01月21日 08:29:04
69楼
不在现场,无法分析实况。
你说电机所有保护功能都正常,我却认为不能排除保护功能没有起到作用,前面说过,软起动的运行方式。1.是软起动是起动完毕后完全退出。2是起动完毕后,软起动运行,这时保护功能才起作用。同时软起动的设定还得与电机铭牌一致。
电机接地,绝缘不良,有可能。但如果匝间短路,过流应该保护了。而你的保护又不动作。因此我觉得只有在现场才能分析真正的原因。
回复
cdj23983
2011年01月21日 09:12:25
70楼
可能的原因大家都说了,只有现场勘查才能破案!:lol :lol :lol
回复
bettermanwrh
2011年01月21日 09:42:03
71楼
如果是匝间短路造成,那就没办法了,一般是质量问题。