高手进!油开关更换为真空开关后速断动作?
zhaolei6362622
2011年01月17日 12:21:30
来自于继电保护
只看楼主

315KW 10KV 给水泵高压电机,额定电流21.9A,速断定值220A(一次值)。以前用的少油断路器,现在换成真空断路器后,送电速断就动作跳闸。高压断路器没问题,速断定值没变,二次回路,无问题。二次回路和断路器都没有问题。定值没变,但用油开关就能送上,真空断路器就速断跳闸。定值调到280A后,不跳闸了。请问为什么相同的定值下油断路器不跳闸,换成真空的就跳闸呢????请问是什么原因??[

请问为什么相同的定值下油断路器不跳闸,换成真空的就跳闸呢????请问是什么原因??

[ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2011-1-18 18:21 编辑 ]
免费打赏
蝈蝈
2011年01月20日 10:50:50
32楼
同意19楼的解释,
支持9楼的设定,
30楼的辅助措施也不错。

[ 本帖最后由 蝈蝈 于 2011-1-20 10:53 编辑 ]
回复
wzhq802
2011年01月20日 11:09:39
33楼
有可能是泵过载了
回复
dian_xiao_er
2011年01月20日 11:28:54
34楼
跳开关是有可能的,但是如果保护出现速断,那得看你的二次图了,你的保护速断入口在哪里,这个的查一下,否则单单就速断动作就断定跟换了开关有关系,太牵强。
还有,检查一下一次绝缘有没有问题,如果没有问题,可以解除速断试一下,但是限时过流不要取消,可逐步延长,从而判断跟你的速断究竟有没有关系。

[ 本帖最后由 dian_xiao_er 于 2011-1-20 11:30 编辑 ]
回复
kql1123
2011年01月20日 11:43:01
35楼
学习了,关于这方面的知识确实不足,多听听高手的说法!谢谢啦
回复
kkkill
2011年01月20日 13:43:21
36楼
更换为何种真空断路器?
是否仍沿用原少油开关的机械部分?
回复
sannengdq
2011年01月20日 14:01:33
37楼
真空开关合闸时弹簧剧烈振动引起继电器误动作,这种现象很普遍,所以现在都用综保。建议继电器移位。
回复
wzfprince
2011年01月20日 17:19:04
38楼
我我新手完全帮不上忙,就弄个土木币下载资料好了!
回复
xzz1975
2011年01月20日 18:09:29
39楼
学习了,学习
回复
mhs1
2011年01月20日 19:02:01
40楼
真空开关投切感性负载没有什么问题,如是旧柜真空改造,就要检查真空开关回路电阻,超行程很重要,还有 原来的操作机构有更换没有?
回复
a20043399
2011年01月20日 23:23:11
41楼
我我新手完全帮不上忙,就弄个土木币下载资料好了!